风机盘管回风箱新回风怎么调节?

发布于:2008-02-27 21:57:27 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
风机盘管用风管送风,回风口加回风箱回风,回风箱加风管接室外新风,这种形式的话回风速度和新风速度应该设计多大?接新风的风管上是不是要加初效过滤器、手动调节阀呢?
最不明白的一点是,新风和回风在回风箱混合,那么新风没有动力是怎么吸进去的呢?会不会吸不进去了只有回风?怎么调节呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • leaflulu
    leaflulu 沙发

    谢谢!但没有新风机组,是回风箱直接连风管接室外的
    2008-02-28 10:48:28

    回复 举报
    赞同0
  • wxx1980815
    wxx1980815 板凳
    有新风机组吧,一般把初效过滤器安在新风机组里面,新风支管安调节阀,
    新风支管的速度设计手册好像有个设计范围,回风速度回风口有个回风速度啦

    风机盘管有风机啊 可以把风送出
    2008-02-28 09:31:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.68 万条内容 · 763 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问新风系统中的过滤器是在机组前还是后?

风机盘管+独立新风系统中,新风系统要加初效过滤器,请问这个是加在机组前新风吸入口处吗?这个过滤器一般多厚啊?大小尺寸是根据风管尺寸做吗??

回帖成功