土木在线论坛 \ 电气工程 \ 输变电工程 \ 【电气学院】变配电室如何接地,变配电室接地干线施工方法

【电气学院】变配电室如何接地,变配电室接地干线施工方法

发布于:2019-10-09 15:20:09 来自:电气工程/输变电工程 [复制转发]

来源:电工之家

版权归原作者所有,侵权请联系删除


一、施工流程

测量弹线定位→支架安装→接地干线敷设固定→接地干线连接→防腐处理→标识→检测验收


640 (14).jpg


二、施工工艺

1、根据图纸设计要求,确定变配电室接地干线安装位置和走向,进行测量弹线定位。

2、支架安装,距地面高度 250~300mm。支持件应采用40mm×40mm 的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm,支持件间距应均匀,水平直线部分0.5~1.5m,垂直直线部分1.5~3m,弯曲部分0.3~0.5m。现浇砼墙或实体砖墙上可采用金属膨胀螺栓固定支持件。


640 (15).jpg


3、支持件埋设完毕敷设接地干线。将接地干线沿墙吊起,在支持件一端用卡子将扁钢固定,经过隔墙时穿跨预留孔,接地干线连接处应焊接牢固。末端预留或连接应符合预留长度要求。


640 (16).jpg


4、于接地干线外表面刷黄绿相间油漆标识。


三、注意要点


1、变压器室、高低压开关室内的接地干线有不少于2处与接地装置引出干线连接。变压器室、高压配电室的接地干线上设置不少于2个供临时接地用的接线柱或接地螺栓。当接地线跨越建筑物变形缝时,需设置补偿装置。



2、接地干线的焊接采用双面搭接2倍扁钢宽度,三面施焊焊接。转弯采用圆弧弯,不得采用直角弯。接地干线沿建筑物墙壁水平敷设,与建筑物墙壁间的间隙10~15mm 。

3、配电间隔和静止补偿装置的栅栏门及变电室金属门铰链处的接地连接,采用编织铜线。变配电室的避雷器须用最短的接地线与接地干线连接。接地干线穿过门框时,需要从地板里面暗敷穿过去,不得明敷裸露于地表面上。

4、室内接地扁铁跨越门处需穿地板暗设,平面转角采用模具加热煨制,扁铁离墙控制15mm左右,色标漆满(斜刷)刷,黄 绿色交界处斜刷,每一种色刷漆长为100mm。

5、支持件埋设后应避免砸、撞、磕、碰,接地引下线和接地干线安装完毕后不得踩、压、拉、拽。及时做好焊接处的防腐处理及标志油漆的涂刷。

  • ext520
    ext520 沙发

    写得很细很全,学习了,谢谢分享。

    2020-01-09 16:32:09

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

输变电工程

返回版块

11.09 万条内容 · 618 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

接地电阻柜在运行时出现噪音是什么情况,正常吗?

       接地电阻柜在运行的时候出现了噪音是什么情况,出现这种情况正常吗,下面我就给大家讲解一下接地电阻柜出现噪音的原因。        接地电阻柜在运行时出现噪音主要有两大方面:        第一种是电阻柜在有电流通过的情况下,由于电阻器的薄膜的分布不是均匀的,因此会造成电流会不均匀的流经电阻的每一个区域,其中肯定会有一个区域分布的比较密集,所以会产生噪音。

回帖成功

经验值 +10