仅当接地开关分闸时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸。 想问这句话怎么理解?一般接地开关保护人员安全,,即检修的时候才打开,那检修的时候接地开关闭合,电缆室门为什么不允许打开呢?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
漏电保护器与地线有什么关系?来源:机械工业出版社E视界 作者:张白帆 版权归原作者所有,侵权请联系删除 首先,先给出结论:漏电保护器与地线是从属关系。有了地线,才具有安装漏电保护器的可能;反过来,若没有地线,安装了漏电保护器毫无用处。 为了能够明确其中的道理,我们从最简单的直流电路开始谈起。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句你的问题本身错误,应该是“仅当接地开关闭合时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸”。
回复 举报
你的问题本身错误,应该是“仅当接地开关闭合时,电缆室门才允许被打开,且只有关闭电缆室门后,接地开关才允许被分闸”。标准的五防之一。标准的表述有时候很拗口需要认真分析。
回复 举报