基于钢筋工程实例中反应出的10个典型质量问题,提出相应对策,以供大家参考。
1
梁面筋在支座处搭接
对策:调整料表,将面筋连接区段移至跨中,并更改连接方式以节省材料。支座附近ln/3范围内为一排筋的非连接区段。
2
柱主筋偏位,间距不均匀
对策:柱箍筋绑扎前后都必须按1/6斜率进行校正;砼浇筑前安装定位框,浇筑时安排专人护筋。
3
直螺纹接头外漏丝头超过2P;电渣压力焊接头焊包不饱满,轴线不直
对策:对此类接头进行截断、返工(直螺纹重新拧紧);箍筋绑扎前必须对所有连接接头进行验收后方可进行。
4
梁底筋漏绑、无垫块
对策:大梁支模时先将侧模留一面不封,待底筋绑扎完成后再进行封模;或直接使用品字支模方式。
5
工人为绑扎方便将箍筋弯钩一端做成90°
对策:具有抗震要求的箍筋必须加工成两端135°弯钩,且弯钩长度≥max[10d,75];或在套上箍筋后进行冷弯。
6
梁板大面积漏筋
对策:梁底箍筋必须绑扎到位,增加垫块的放置;楼板垫块按1m*1m梅花形布置,梁底垫块间距600~1000。
7
马镫筋直接放置在模板上,形成渗水隐患
对策:马凳筋不能用于吊模支撑,且必须绑扎牢固垫放在底筋上,吊模支撑须专门焊固定钢筋支座。
8
墙柱第一个起步箍筋间距离地过高
对策:墙柱第一个起步箍筋距地面50mm。
9
梁柱节点地震作用后发生脆性破坏,使框架提前进入破坏状态
对策:严格控制梁柱节点部位箍筋绑扎质量,要求柱箍必须加密且满绑。
10
梁主筋锚固长度不够
对策:面筋平直部分应伸至柱外侧纵筋的内表面且≥0.4LabE,并使弯钩满足15d。
来源:建筑工程鲁班联盟
0人已收藏
0人已打赏
免费2人已点赞
分享
工地图片
返回版块50.2 万条内容 · 369 人订阅
阅读下一篇
建筑地基与基础如何控制施工质量?万科的做法值得一看(实拍图)分析建筑施工质量通病出现的概率和缺陷,我们总结出建筑地基与基础施工常出现桩身垂直度、桩顶浮浆清理、柱插筋偏移、地梁轴线偏移四种问题,下面我们详细说说如何防治。 1、桩身垂直度差 1)原因分析 人工挖孔桩身砼护壁轴心未按每节复核垂直度,产生左右偏移。 2)防治措施 桩护壁模板应按每安装一节在桩口架十字用线坠复核、调校。 挖孔桩的垂直度较好