a) 安装前应检查隔板外观质量情况。


b) 在支架托臂上设置两付专用挂钩螺栓,使隔板与电缆支(托)架固定牢固;并使隔板垂直或平行于支架,整体应确保在同一水平面上。螺栓头外露不宜过长, 并应采用专用垫片,如图所示。


1.jpg

电缆桥架的防火隔板


c) 隔板间联接处应留有50mm左右的搭接,用螺栓固定,并采用专用垫片。安装的工艺缺口及缝隙较大部位应用有机防火材料封堵。


d) 用隔板封堵孔洞时应固定牢固、保持平整,固定方法应符合设计要求,如图所示。


2.jpg

封堵隔板的固定


3.jpg

封堵隔板的固定


a) 施工时应将有机防火堵料密嵌于需封堵的孔隙中,如图所示。

4.jpg

有机防火堵料


b) 按设计要求需在电缆周围包裹一层有机防火堵料时,应包裹均匀密实,如图所示。


5.jpg

有机防火堵料


c) 用隔板与有机防火堵料配合封堵时,有机防火堵料应略高于隔板,高出部分要求形状规则,可采用铝合金边框定型,如图所示。


6.jpg


d) 电缆预留孔和电缆保护管两端口应采用有机堵料封堵严实,堵料嵌入管口的深度不应小于50mm,预留孔封堵应平整,如图所示。


7.jpg

保护管端口


a) 根据需封堵孔洞的大小,严格按产品说明的要求进行施工。当孔洞面积大于0.2m,且可能行人的地方应采用无机隔板做加强底板。


b) 用无机防火堵料构筑阻火墙时,应达到光洁平滑,无边角、毛刺。


c) 阻火墙应设置在电缆支(托)架处,构筑要牢固;并应设电缆预留孔,底部设排水孔洞。


a) 安装前对电缆作必要的整理,并检查防火包有无破损,不得使用破损的防火包。


b) 在电缆周围裹一层有机防火堵料,将防火包平整地嵌入空隙中,防火包应交叉堆砌,如图所示。


8.jpg

桥架防火包


c) 防火包在电缆竖井处使用时,应先在竖井孔下端放置一块与洞口大小相同的防火隔板,同时防火包的码放一定要密实,如图所示。


9.jpg

电缆防火包


d) 当用防火包构筑阻火墙时,阻火墙壁底部应用砖砌筑支墩。如图所示。


10.jpg

防火包阻火墙


施工前应进行电缆整理,并按产品说明要求进行施工,允许多根小截面电缆成束缠绕自粘性防火包带,端部缝隙应用有机防火堵料封堵严实。


a) 施工前清除电缆表面的灰尘和油污。涂刷前,将涂料搅拌均匀(按一定比例调和)并控制合适的稠度。


b) 涂刷水平敷设的电缆时,应沿着电缆的走向均匀涂刷;对于垂直敷设的电缆,宜自上而下涂刷,涂刷次数要求为2到3次,厚度为1mm,厚度应均匀一致,每次涂刷的间隔时间不得少于规定时间,具体参见涂料技术指标的规定,如图所示。


11.jpg

涂完防火涂料的电缆


c) 遇电缆密集或成束敷设时,应逐根涂刷,不得漏涂。

成品示范图片


12.jpg

用防火堵料封堵完的电缆


13.jpg

桥架上涂刷防火涂料的电缆


车车.gif

课程推荐:

电气工程造价培训精讲班(照明动力、智能弱电)

课程简介  :

课程的主要内容包含了电气工程动力、照明、应急照明、网络布线、通讯、电视、视频监控、防火门等建筑智能工程,其学习过程全部实操,不是空洞的理论和拿图纸说话的模式,工程公共建筑的案例内容范围广泛,为零基础的学员配备了大量的易学易懂的PPT课件和视频教程相结合的方法,视频讲解清晰,保证了零基础学员能够学会。工作模式有九年的教学实践经验,学员问题保证有问必答。

讲师介绍:

刘造兰

从事工程造价工作38年,涉及专业有建筑、装饰、电气、消防、通风空调、给排水、采暖、市政园林等专业,曾就任于北京某房地产开发集团的副总经理,负责集团的开发成本管理工作;2010年应河北某大学约请担任工程造价工作模式教学、职业教育研究工作八年,培养上千名优秀预算人员,为京津冀建设发展提供一批骨干力量。

课程大纲:






学习效果:

通过学习可以独立做造价;

培养、提高分析问题和解决问题的能力;

具备从事市政造价工作。


课程优势:

依据施工图纸为案例图纸、手把手的一步一步的传授。

识图讲解三维动态结合、加深对施工图的理解、达到深度识图的目的。

有思路、懂规范,扩大择业与晋升路径

内容全面:照明/动力/防雷接地/综合布线/通讯/视频监控/监控/门襟系统。


课程咨询荆老师QQ:1577292364

或扫码加微信

扫码添加.png

  • wolovesummer
    wolovesummer 沙发

    谢谢楼主的资料

    2019-10-02 08:55:02

    回复 举报
    赞同0

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗

未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗

回帖成功

经验值 +10