正在加载...
未设置火灾自动报警系统的场所需要按照《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》进行设计吗?近期遇到一个小工程,不需要自动报警,那么应急照明可以按照《防火规范》设计吗
全部回答(2 )
这种情况首先应按《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)确定是否需要设置火灾自动报警系统及应急照明。若不设计自动报警,可仅参照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)及《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018设计应急照明系统。
所有工程均应遵循《消防应急照明和疏散指示系统技术规范》GB51309-2018进行应急照明设计。
谢谢楼主的资料
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.88 万条内容 · 2150 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(2 )
