土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 配电变压器烧毁的原因分析 !

配电变压器烧毁的原因分析 !

发布于:2019-09-30 10:38:30 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]

1.配电变压器高、低压两侧无熔断器。
有的虽然已经装上跌落式熔断器和羊角保险,但其熔断件多是采用铝或铜丝代替,致使低压短路或过载时,熔断件无法正常熔断而烧毁变压器。

2.配电变压器的高、低压熔断件配置不当。
变压器上的熔断件普遍存在着配置过大的现象,严重过载时,烧毁变压器。

3.由于农村照明线路较多
大多数又是采用单相供电,再加上施工中跳线的随意性和管理上的不到位,造成了配变负荷的偏相运行。长期的使用,致使某相线圈绝缘老化而烧毁变压器。

4.分接开关:
私自调节分接开关,造成配变分接开关不到位,接触不良而烧毁。
分接开关质量差,引起星形触头位置不完全接触,发生短路或对地放电。

5.渗油是变压器最为常见的外表异常现象。
由于变压器本体内充满了油,各连接部位都有胶珠、胶垫防止油的渗漏。经过长时间的运行,会使变压器中的某些胶珠、胶垫老化龟裂而引起渗油。从而导致绝缘受潮后性能下降,放电短路,烧毁变压器。

6.配电变压器的高、低压线路大多数是由架空线路引入。由于避雷器投运不及时或没有安装10kV避雷器。造成雷击时烧毁变压器。

7.铁芯多点接地。

8.当配电变压器低压侧发生接地、相间短路
将产生一个高于额定电流20~30倍的短路电流,这么大的电流作用在高压绕组上,线圈内部将产生很大的机械应力,这种机械应力将导致线圈压缩。短路故障解除后应力也随着消失,线圈如果重复受到机械应力的作用,其绝缘胶珠、胶垫等就会松动脱落;铁心夹板螺栓也会松动,高压线圈畸变或崩裂。另外,也会产生高温,从而导致变压器在极短的时间内烧毁。

9.人为的损坏:
变压器的引出线是铜螺杆,而架空线一般多采用铝芯胶皮线,铜铝之间很容易产生电化腐蚀。
套管闪络放电也是变压器常见的异常现象。


解决的措施:
1.在新建时,应及时安装高、低压熔断器。
在变压器运行中,发现熔断器烧毁或被盗后应及时更换。

2.高、低压熔断件的合理配置:
容量在100kVA以上的变压器要配置(1.5~2.0)额定电流的熔断件。
容量在100kVA以下的变压器要配置(2.0~3.0)额定电流的熔断件。
低压侧熔断件应按额定电流稍大一点选择。

3.加强用电负荷实测工作
在高峰期来临时用钳型电流表对每台配变负荷情况进行测量,合理调整负荷,避免配变三相不平衡运行。

4.对于10kV配变低压侧电压
在 7%~-10%范围之内,一般不允许调节分接开关。调节分接开关时,要由修试技术人员试验调整。

5.定期检查三相电流是否平衡或超过额定值。
如三项负荷电流严重失衡,应及时采取措施调整。

6.在每年的雷雨季节来临之前
应把所有配电变压器上的避雷器送往修试部门进行检测,试验合格后及时安装。

7.在投运前应做好以下检测工作:
带负荷分、合开关三次,不得误动。
用试验按钮试验三次,应正确动作。
用试验电阻接地试验三次,应正确动作。

8.定期清理配电变压器套管表面的污垢:
检查套管有无闪络痕迹,接地是否良好,接地所用的引线有无断股、脱焊、断裂现象。用兆欧表检测接地电阻不得大于4Ω。

总之,配电变压器的运行好坏是与管理有着密不可分的关系。在工作中,只要管理人员工作细致,就一定能有效地避免配电变压器烧毁事故的发生。
转载自锦泰昌的博客,如侵权请联系删除。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 585 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

恒温恒湿试验箱湿球纱布注意事项

1、若只做温度试验,请取下湿球纱布; 2、若湿球纱布变硬,吸水性不好需及时更换,否则可能导致湿度不准; 3、恒温恒湿试验箱内有两根传感器(温度传感器和湿度传感器),湿球纱布需挂在下面一-根; 4、在没有湿球纱布的情况下,日常用的湿纸巾可替代; 5、开始试验前,需对湿球纱布的挂置做检查,以免出现湿度难以稳定的情况; 6、湿球纱布一般每月清洗一次,三月更换一片; 7、更换湿球纱布前请洗手,以防污染湿球纱布(湿球纱布出厂前曾做灭菌处理)。

回帖成功

经验值 +10