一、设备安装前应进行外观检查,外观质馈及内衬质量应符合设计及设备技术文件要求。
二、非金属及有内衬的金属桶槽类设备搬运、吊装、安装时,不得采用坚硬工具敲打设备本体。
三、非金属桶槽类设备搬运时应采用软体物品保护,吊装时应采用软体吊带。
Ⅰ 主控项目
四、设备的型号、规格、数量、质量、附件以及设备接口位置、尺寸、连接方式等应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对、观察检查、测量,检查设备质量合格证明文件。
五、碳钢设备焊接质量、设备内衬及内涂质量应符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对、观察检查,内衬质量应采用3kV/mm电火花检测仪检查,内涂质量采用测厚仪检查。
六、玻璃钢材料及塑性材料制作的水箱、塔、槽及有内衬的水箱固定安装后,外表不得有开裂、变形,内衬不得有脱离现象。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
七、设备安装应符合下列要求:
1 安装方向应符合设计要求,窥视镜易于观察,人孔易于开启;
2 安装应平稳,固定螺栓型号、规格、数量应符合设计及设备安装要求;
3 设备固定完成后,设备与基础地面缝隙应采用密封胶密封。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对、观察检查,检查质量合格证明文件。
八、碳钢内衬设备的附件、平台、梯子等与设备连接时,应与设备表面预制冷连接,不得采用电焊方式连接。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
九、非金属平底设备安装时,底部宜垫厚度不小于5mm的橡胶板或50mm厚细砂,当垫细砂时,应在设备基础周边设置固砂措施。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对,检测及目测。
十、非承压水箱安装后应做满水试验,24h应无渗漏、无变形为合格。
检查数量:全数检查。
检查方法:满水试验,观察检查。
Ⅱ 一般项目
十一、非金属设备安装就位后,可采用膨胀螺栓或化学锚拴固定,紧固螺母应对称均匀拧紧,但不宜过紧,应采用双螺母拼紧。
检查数量:全数检查。
检查方法:观察检查。
十二、设备安装质量标准应符合表1的规定。
表1 设备安装质量标准
十三、设备附件应齐全,安装应牢固且符合设计要求。
检查数量:全数检查。
检查方法:依据设计文件核对,观察检查。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
水处理
返回版块42.3 万条内容 · 1441 人订阅
阅读下一篇
SICOLAB废水处理装置(膜处理设备)废水处理装置(膜处理设备) 一、膜处理设备安装应符合下列规定: 1 安装前,膜分离槽内的安装应完成,槽内清扫干净; 2 运输安装过程中,应对集水管、吸水管、散气管进行保护; 3 清水运行前不应拆除设备包装塑料布,且应采取防止电焊火花保护措施; 4 先卸下固定在膜元件箱体方角钢上的螺栓,将膜框架安放在曝气箱上部后,再将卸下的螺栓拧紧、固定。 二、空气管道、清洗管道支撑支架应满足安装及设计要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳看了半天也不知道是啥东西
回复 举报