如题。想问下地下室的变电所里面用感烟探测器还是用感温探测器或者什么组合探测器,并且规范的出处。求大神们指教。急!!!
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.87 万条内容 · 2141 人订阅
阅读下一篇
【电气学院】医院供电系统、配电系统、照明的电气设计优化【电气学院】医院供电系统、配电系统、照明的电气 因IT系统发生第一次接地故障时,保护接地电阻上产生的对地故障电压很低,不致引发电击事故,不需也不会切断电源而使供电中断,因此供电可靠性较高。但IT系统造价高于TN-S系统,且其故障防护和维护管理较复杂,所以现有条件下,不建议扩大IT系统的使用范围。 由于对系统接地型式作用了解不够,造成认识上的混乱。之所以有IT系统,是因为IT系统安全因素高于TN
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句抢地板2楼
感烟,发电机房除外哈。
回复 举报
感烟,发电机房除外哈。
GB50116
回复 举报