因IT系统发生第一次接地故障时,保护接地电阻上产生的对地故障电压很低,不致引发电击事故,不需也不会切断电源而使供电中断,因此供电可靠性较高。但IT系统造价高于TN-S系统,且其故障防护和维护管理较复杂,所以现有条件下,不建议扩大IT系统的使用范围。
由于对系统接地型式作用了解不够,造成认识上的混乱。之所以有IT系统,是因为IT系统安全因素高于TN系统。IT系统发生单相接地故障,系统已经改变了原有的特性。其安全性已经无从谈起,假IT比真TN更危险。也没有理论支撑电力系统可以不消除故障继续运行。
供电可靠性=[1-(用户平均停电时间/统计期间时间)]×100%;这里处理故障所需要的时间是不变的,所以用户平均停电时间不能减少,供电可靠性也就无从谈起。就说是局部IT,如果一条线已经接地,不及时处理,岂不置病人在危险境地。
现时普通三相配电变压器,因为需要可靠地隔离高压电。不是随便可以采用IT系统的。造价高,故障防护和维护管理复杂,只是不了解系统接地知识的一种瞎猜。