土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【电气学院】医院供电系统、配电系统、照明的电气设计优化

【电气学院】医院供电系统、配电系统、照明的电气设计优化

发布于:2019-09-28 10:41:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

【电气学院】医院供电系统、配电系统、照明的电气

IT系统发生第一次接地故障时,保护接地电阻上产生的对地故障电压很低,不致引发电击事故,不需也不会切断电源而使供电中断,因此供电可靠性较高。但IT系统造价高于TNS系统,且其故障防护和维护管理较复杂,所以现有条件下,不建议扩大IT系统的使用范围。


由于对系统接地型式作用了解不够,造成认识上的混乱。之所以有IT系统,是因为IT系统安全因素高于TN系统。IT系统发生单相接地故障,系统已经改变了原有的特性。其安全性已经无从谈起,假IT比真TN更危险。也没有理论支撑电力系统可以不消除故障继续运行。

供电可靠性=[1-(用户平均停电时间/统计期间时间)]×100%;这里处理故障所需要的时间是不变的,所以用户平均停电时间不能减少,供电可靠性也就无从谈起。就说是局部IT,如果一条线已经接地,不及时处理,岂不置病人在危险境地。

现时普通三相配电变压器,因为需要可靠地隔离高压电。不是随便可以采用IT系统的。造价高,故障防护和维护管理复杂,只是不了解系统接地知识的一种瞎猜。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电气工程师必看的建议,帮你扫清迷茫!

中国电气新手的数量非常庞大,但电气工程师的数量却不尽人意。他们有什么困惑需要去解开?他们最关心的问题是什么?他们对未来的期待又是什么?中国缺少什么样的电气工程师?中国缺少满嘴胡须的电气工程师;中国缺少坐轮椅的电气工程师;中国缺少在一个行业专注几十年的资深电气技术专家;中国缺少知识全面,做事精密细致的电气控制系统架构师。 一直以来,很多电气工程师都有过这样那样纠结于心的难题。下面提取了13个工程师们最关心的问题,欢迎大家继续真诚交流!

回帖成功

经验值 +10