土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 《吐槽大会》吐槽有理,发泄无罪

《吐槽大会》吐槽有理,发泄无罪

发布于:2019-09-27 09:55:27 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]


对于去年发布的《洁净室及其相关受控环境检测技术分析与应用》,作为资深检测工人,在各位同事同行好友们的轮番刷屏和发文的帮助下,有幸第一时间看到了法规,但由于最近工作真的特别忙,一到单位喘气都费劲那种,所以拖到现在才有点时间



简单说说我的理解吧


先看定义


1. 单向流和非单向流,两个这么明显是哥俩的词,为啥用两种不同思路来解释呢?
如果非单向流是进入洁净区的空气以诱导方式与区内空气混合的一种气流,那么单向流就应该定义为“进入洁净区的空气以诱导方式对区内空气进行置换的一种气流”
如果单向流的定义是“通过洁净区整个断面,风速稳定,大致平行的一种气流”,那么非单向流就应该是,“以乱流方式充盈于洁净区内,风速变化,方向紊乱的一种气流”


2. 气溶胶光度计,居然说它能测量空气悬浮粒子质量浓度?它明明只能识别和测试一种特定物质的质量浓度,空气悬浮粒子的浓度测试是粒子计数器干的活吧?


3. 已装过滤系统检漏,“过滤器及其安装框架均无缺陷和渗漏”,检漏也就能测渗漏,缺陷怎么测?用什么测?



4. 还有渗漏和泄露,英文都是leak,字面上根本看不出区别,为啥硬要解释成两个意思?直接一个叫过滤器泄露,一个叫围护结构泄露,不更好理解吗?




5. 自净时间,谁能告诉我“稳定的规定室内洁净度等级”中稳定的怎么理解,多久才算“稳定的”?



暂时先吐槽这么多,当然,还是有特别多值得学习的地方,欢迎大家共同讨论提高!

平时发现各种规定中的bug与具有丰富的知识储备、多年的实践经验分不开的,如果这些你还欠缺,那只有学!学!学!这一个方法,送你个捷径,帮你找个大神带带你。


土木在线易筑教育原创课程


洁净室设计全程班(网络教学 录播全套 学员答疑)


给您带来了福利哟~


限时直降以及讲师一对一服务啦~

赶快来扫码了解详情啦~  老师 QQ:1577292364 

扫描二维码咨询课程

微信图片_20191008135636.jpg



  • 能将你学过的各种暖通知识,有效的转化到洁净室暖通设计项目中。
  • 你将不再被各种观点左右自己的思想,让你对设计问题有清晰的判断。
  • 你将拥有清晰的做暖通设计的思路,并快速无误的设计出优秀的建筑。
  • 你将掌握一套行之有效的系统化的设计方法,并且可以复制到不同类。



课程介绍:

通过多个实际案例的详细讲解、演示,掌握洁净室暖通整个设计过程,从认识洁净室洁净空调洁净空调系统负荷计算要点讲解到洁净空调绘图基本知识洁净室防排烟某大型生物洁净室图纸讲解某大型光伏洁净室图纸讲解实验动物房洁净室设计(以某外资SPF级实验动物房为例)、低温洁净室设计(以某血液制品车间为例)、超低湿度洁净室设计(以某锂电池车间为例)、防爆洁净室设计(以还原车间为例)、隧道式洁净室设计案例(以某TFT车间为例),不仅学会常规制图、设计方法,更结合规范条文,行深入浅出的讲解,能够对设计原理有一定的理解,从而举一反三,灵活运用。最后,对较复杂洁净室暖通设计时,容易遇到的一些技术难点进行一定深度的讲解,进一步提高解决实际问题的能力。



老师介绍

主讲黄工:

某国企甲级设计院暖通专业总工,国家注册公用设备工程师(暖通)、国家注册公用设备工程师(动力),从事暖通设计15年,参与过多种类型和技术的暖通设计, 设计作品获得过省市级一等奖,熟悉设计规范,熟练操作多种软件。具有丰富洁净空调(电子、生物安全、制药、理化实验等)、大型综合体、医院、住宅等设计施工管理经验,项目涉及国内各省及外资项目,实践经验丰富。理论扎实,在国家及专业核心期刊(如《洁净与空调技术》、《建筑节能》、《制冷与空调》、《医药工程设计》)共发表论文十余篇。


洁净室设计快速入门与提高课程大纲

rBBhIF2ANryAKFeYAAGUWuitx7U358.png


附录

案例汇总介绍:

(1)中小型实验室类洁净室设计(以某大学国家级光学实验室为例)

(2)FFU DC FAU系统设计(以某大型电子工业厂房为例)

(3)生物安全实验室设计(以某三级生物实验室为例,为当时全国最大通过农业部专家组验收通过P3实验室)

(4)实验动物房洁净室设计(以某外资SPF级实验动物房为例)

(5)低温洁净室设计(以某血液制品车间为例)

(6)超低湿度洁净室设计(以某锂电池车间为例)

(7)防爆洁净室设计(以还原车间为例)

(8)隧道式洁净室设计案例(以某TFT车间为例)


心动不如行动,加老师拿免费试听课哦~

微信图片_20191008135636.jpg

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净空调系统中新风负荷

新人提问, 最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用  流量*密度*焓差  计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么? 还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差 这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂

回帖成功

经验值 +10