新人提问,

最近在看计算书,发现其中新风冷负荷是采用  流量*密度*焓差  计算,焓差按是室外状态点和送风状态点两者差值计算的,为什么取的是送风状态点,新风负荷不应该是计算室外状态点和室内状态点么?

还有新风带走负荷是什么意思。。同样在计算过程中选的是 室内状态点和送风状态点之间的焓差

这给整晕了啊,谢谢前辈指教,刚开始学习看计算书各种看不懂


全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 丑八怪l
    丑八怪l 沙发

    处理到送风状态点是新风机组承担一部分室内冷负荷吧,也就是带走一部分负荷,大部分还是采用不承担室内负荷,就是你说的室内状态点

    2019-09-30 16:06:30

    回复 举报
    赞同0
  • tamsil
    tamsil 板凳

    卧槽好像搞明白了,对湿度温度有要求的房间送风,要先对新风进行加湿处理(我个人理解的是加湿处理很难控制空气湿度,因此过量加湿,加湿后的空气就是露点温度)再进行加热处理,使新风达到送风口状态,因此 新风冷负荷便是室外点-露点,新风再热负荷是露点-送风点,新风带走负荷是送风点-室内点