最近在网上看到有人在问,闭口板压型钢板楼板有耐火要求吗?经过实践证明,闭口压型钢板具有绝佳的耐火性能。
但是,我想声明一点的是,作为压型钢板本身,它是不耐火的,楼承板的厚度为0.75mm—1.5mm,在火灾的情况下,不久就会超过800℃,就会失去作用,不能承担受力了。我们所说的耐火问题,指的是楼承板和混凝土共同作用,在火灾达时达到一定的耐火时效,而只有作为组合楼板时,才能有耐火时效的问题,如果楼承板仅仅作为模板使用,楼板中需布置钢筋的话,则不必讨论楼承板的耐火问题了。
由于闭口压型钢板的肋四周被混凝土全面包裹,类似于钢筋混凝土楼板中的板底钢筋,在火灾情形下,即使平板部分退出工作,而板肋由于温度不高仍有足够的强度。
若达到隔热性和完整性,则需在没有任何防火涂料防护的情况下,达到国家一级防火标准1.5小时,楼板最低厚度不能低于110mm;
值得注意的是,在项目中,有压型钢板耐火报告,无需刷防火涂料也能通过消防验收。
下面我们来看看耐火报告长什么样子,以乐上建材YXB66-240-720闭口压型钢板的耐火报告为例。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
钢结构工程
返回版块46.46 万条内容 · 1137 人订阅
阅读下一篇
网架支座性能 网架钢支座技术性能是咋样的呢?网架减震支座 网架支座选材 目前国内网架支座产品大多为钢件制作,支座内含有不锈钢板、聚四氟乙烯板用于实现支座的位移,设置一块球冠衬板,利用球面的转动实现支座的转动。不锈钢板和聚四氟乙烯板的滑移面已经应用成熟,使用年限均可达到与建筑物同寿命。由于目前支座主体钢件为铸钢产品,优先按与结构钢材材质相同原则选取,同时兼顾材料的可焊性,可参照CECS235:2008《铸钢技术节点技术规程》中对可焊性钢件材性能选用要求选取。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发