电流互感器是依据电磁感应原理,将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中;二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中。电流互感器二次侧不可开路。
正确穿绕的方法与匝数计算
我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,注意不能以绕在外圈的匝数为绕线匝数,应以穿入电流互感器内中的匝数为准。
如最大变流比为150/5的电流互感器,其一次最高额定电流为150A,如需作为50/5的互感器来用,导线应穿绕150/50=3匝,即内圈穿绕3匝,此时外圈为仅有2匝。即看穿了几匝,只要数清楚内圈有几圈就可以了。
电力仪表 http://yunrun.com.cn/product/list_78.html
变比与匝数的换算
有的电流互感器在使用中铭牌丢失了,当用户负荷变更须变换电流互感器变比时,首先应对互感器进行校验,确定互感器的最高一次额定电流,然后根据需要进行变比与匝数的换算。
如一个最高一次额定电流为150A的电流互感器,要作50/5的互感器使用,换算公式为:
①一次穿芯匝数=现有电流互感器的最高一次额定电流/需变换互感器的最高一次额定电流
②一次穿芯匝数=150/50=3匝
即变换为50/5的电流互感器,一次穿芯匝数为3匝。同理,如原电流互感器的变比为50/5,穿芯匝数为3匝,要将其变为75/5的互感器使用时,我们先计算出单匝状态下最高一次额定电流:最高一次额定电流=原使用中的一次电流×原穿芯匝数=50×3=150A。
变换为75/5后的穿芯匝数为150/75=2匝。即原穿芯匝数为3匝的50/5的电流互感器变换为75/5的电流互感器用时,穿芯匝数应变为2匝。
再如原穿芯匝数4匝的50/5的电流互感器,需变为75/5的电流互感器使用,我们先求出最高一次额定电流为50×4=200A,变换使用后的穿芯匝数应为200/75≈2.66匝,在实际穿芯时绕线匝数只能为整数,要么穿2匝,要么穿3匝。无论我们是是穿2匝,还是穿3匝,都会带来测量上的误差。
所以当我们不知道电流互感器的最高一次额定电流时,是不能随意的进行变比更换的,否则是很有可能造成计量上的误差的。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
电气工程施工
返回版块8.86 万条内容 · 537 人订阅
阅读下一篇
电厂厂房钢结构的特点及安装电厂厂房钢结构是一项全面技术的综合运用模式,在全面思考厂房结构的整体设计,突出适用性、钢结构韧性等一些特点,更好的发挥出钢结构的整体设计方案,并通过实验性的分析,围绕整体特点和钢结构的实际运用特点,更好的发挥初电厂厂房钢结构的整体优势,为电厂的应用效能提供坚强的保障。 1 分析电厂厂房钢结构的整体特点 1.1 结构自振特性 从电厂厂房的建造结构分析来看,主要包括有预埋件方面,主要包括稳定厂房结构,还有相应的柱子,在具体的运用上,主要采用H型钢,并通过具体的宽度来实现;在钢梁的要求上,主要采用C型钢和H型钢,适当考虑梁的跨度;同时采用C型钢的棒,一般使用槽钢,在瓦的使用上,可以使用单片瓦或者复合板,能起到隔绝泡沫和冬暖夏凉以及隔音的整体效果,具有结构自我强化控制的整体特点,能起到很好的实际效能。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发