来源:网络
如有侵权请联系删除
本文介绍了大连某超高层建筑暖通空调系统设计,主要包括冷热源系统、空调系统、采暖系统和通风防排烟系统的设计,以及系统中的节能措施。
项目概况
该超高层建筑地处大连市东港区,总建筑面积约329700平方米,其中地上建筑面积271800平方米,地下建筑面积57900平米。包括两栋超高层及其裙房,裙楼四层,为餐饮、办公、多功能厅、商业服务等;塔楼A座为公建式公寓塔楼,68层,249.35m,其中21层、37层、53层为避难层和设备层;B座为办公与公建式公寓塔楼,63层,247.15m。32层以下为办公,32层以上为公寓,其中16层、32层、48层为避难层和设备层。地下共三层,主要为机动车库、设备用房及民防设施。
系统设计
1
主要设计参数
表1为室内参数,表2、3分别为区域一和区域二的设计指标。
2
冷热源配置
(1)裙楼、B楼办公区
空调冷源由设置在地下三层冷冻机房内的变频离心式冷冻机提供,单机容量700Rt,共3台,表4为离心式冷水机组参数。空调竖向分为高区和低区共2个分区,低区由冷冻机直接供水,一次冷冻水供、回水温度为6~12℃;高区经过板式水-水热交换器换热后供给,二次冷冻水供、回水温度为7~13℃。
3台流量600t/h的横流方形低噪音冷却塔设置在裙房的屋面上,空调冷水循环水泵和冷却循环水泵、定压补水机组等设置在地下室机房内,另设有微晶电子水处理仪、其他辅机和BA自控系统。
空调热源由设在地下三层换热机房内的换热机组提供。市政提供高温热水(120~70℃)经水-水热交换器换热,提供空调热水,供、回水温度为60~45℃,采用两管制水系统。高区和低区分设板换机组,膨胀罐定压,软水箱补水。
(2)A、B楼公寓
空调冷源由设在避难层的多台变冷媒流量多联机系统提供,避难层外围设室外平台,放置VRF外机,外墙设通风百叶。室内机通过冷媒管井与上部或下部的避难层室外机相连。冬季采用热水地暖系统,由设在地下三层的换热机房(B楼公寓合用)的变频换热机组提供。地暖热水供、回水温度为50~40℃。A楼地暖系统共5个分区,B楼地暖系统共3个分区。每区分设板换机组,竖向每区高度小于50m,定压膨胀罐定压,软水箱补水。高区设备层设二次热交换机组。
(3)本地块市政热水系统分为2个热力入口,空调、采暖各一路。热力入口处设置有关断阀门、平衡阀、流量计、除污器、压力表、温度计等。
3
空调系统设计
【空调风系统】
(1)裙楼、B楼办公区
办公部分采用卧式风机盘管加新风系统,气流组织为顶送顶回。新风通过设在设备层的全热交换机组预处理后送至每层空调机房,经每层机房内的新风机组再处理后送入室内。新风机冬季设有高压喷雾加湿装置。公共区域如大厅、餐厅等大空间采用全空气低速风管系统,集中回风。根据送风高度,送风口可采用侧送风口、散流器、条缝型风口、旋流风口、喷口等,以满足装修和气流组织的要求。
(2)A、B楼公寓
公寓部分采用VRF室内机加新风系统,气流组织为顶送顶回。新风通过设在设备层的全热交换机组预处理后送至每层新风机房,经每层机房内的变风量新风机组再处理后送入室内,每户设有新风开关电动阀。新风机冬季设有高压喷雾加湿装置。因大连夏季室外温度较低,新风机组不设冷盘管;冬季则由地暖热水立管接一分支,提供50~40℃的热水加热新风。
【空调水系统】
本项目属于超高层建筑,建筑越高,空调系统内的设备、管材等承受的水静压就越大,当设备、管材等的工作压力等级超过2.0MPa时,其造价成本将成倍上升,因此空调水系统的分区是否合理,对工程的安全性、节能性、经济性和运行管理等会产生重大的影响。
(1)裙楼、B楼办公部分(6~31层)采用两管制形式。
B楼办公部分以16层避难层为分界线,6~15层为低区系统,16~31层为高区系统,一次冷冻水供/回水温度为6℃/12℃,高区二次冷冻水供/回水温度为7℃/13℃。经换热机组换热后提供空调热水供/回水温度为60℃/45℃。表5为空调水系统各分区工作压力。
(2)低区分集水器共设3个回路,直供低区裙楼、B楼办公各一路,高区一次侧一路,备用一路,共4路;高区分集水器设1个回路,备用一路,共2路。分集水器设压差旁通,空调箱回水管路上设比例式电动二通阀,以调节水量控制温度。风机盘管的回水管路上设开关式电动二通阀。冬季阀门设最小流量开度,防止冻结。冷热源系统、高区系统采用落地定压补水装置定压,真空排气。
4
采暖系统设计
(1)裙楼一层大堂及A、B楼公寓部分采用地暖系统,对A楼和B楼进行竖向分区,其中,A楼5~17层为A楼1区,18~30层为A楼2区,31~43层为A楼3区,44~56层为A楼4区,56~68层为A楼5区,5区二次换热板换机组设置于53层避难层;B楼32~42层为B楼3区,43~53层为B楼4区,54~63层为B楼5区,4区、5区二次换热板换机组设置于48层避难层。各分区工作压力见表6、表7,分区系统图见图1、图2。
(2)每分区设单独立管,供/回水温度为50℃/40℃。系统采用落地定压补水装置定压,真空排气。每层设地暖管井,分区底部设水平总管,同程布置;卫生间管井设支立管供回水,分集水器嵌墙安装。
5
通风与防排烟系统设计
【通风系统设计】
地下变电所设置独立的机械进风、排风系统,通风量按设备发热量计算,并且换气次数不小于12次/h;地下水泵房、制冷机房、换热机房均采用独立的机械进风和机械排风系统,设竖井直通地面。厨房分为局部排风和全面排风,换气次数按40~60次/h计算,预留竖井至屋顶或设备层排放,排放前设有油烟净化装置。另外地下厨房还设有事故通风(12次/h)和排烟系统。地下层汽车库设置机械排风(兼排烟)系统,风量按6次/h计算,平时地下一层补风尽量采用车道自然进风的方式。
无车道进风条件的防火分区及地下二层、地下三层车库采用机械补风的形式。一般采用双速风机,低速排风,高速排烟。消防时补风量不小于50%。地下层汽车库出入口设置热风幕,阻挡冬季冷风渗入。
柴油发电机房采用风冷方式冷却,设独立的进、排风系统,并设有消音装置,送风量为排风量与机组燃烧空气量之和。
储油间换气次数不小于5次/h。柴油发电机排烟管设软接及消音器,高空排放,保温层表面温度不超60℃。公共卫生间设置机械排风系统,每层均设有排气扇,排风经过热回收后排出室外。水平支管与垂直主管连接处的水平管上设防火调节阀。电梯机房外墙设轴流风机排风,带防雨百叶,自然进风。设备层电梯机房采用分体空调降温。所有采用气体灭火系统的房间均设置事故后通风系统。
这些房间的通风系统在气体灭火过程中处于关闭状态,当火灾被扑灭后,事故后通风系统开启,将房间内用于灭火的气体排至室外。燃气报警系统应与事故通风系统和燃气紧急切断阀联动。
【防排烟系统设计】
(1)防烟系统设计
除可采用自然排烟的方式的楼梯间外,防烟楼梯间、消防电梯合用前室及封闭避难区,均设置机械加压送风系统。启动时保证楼梯间有40Pa正压,前室有25Pa正压,正压风机设在屋顶或机房内。楼梯间每隔一层设置自垂式百叶风口。前室每层设一个常闭风口,火灾时打开着火层以及上下层的风口,该系统由消防中心集中控制。地上与地下楼梯间合用的送风井道使用电动常闭风口,火灾时选择开启。
(2)排烟系统设计
除满足自然排烟的房间外,裙楼及B楼办公区大于100m2房间均设机械排烟系统,排烟风机设在屋顶或机房内。长度超过20m不满足开窗排烟距离(30m)的走道设有机械排烟系统。地下停车库利用停车库的机械通风系统进行排烟,在火灾发生时,自动切换为排烟系统。排烟系统由自动报警系统提供信号启动,该防烟分区的所有排烟口将根据感烟探测器的信号,自动联锁开启此防烟分区的所有排烟风机及补风风机。
6
节能设计
随着建筑高度的增加,暖通空调系统的能耗问题也越来越突出,本项目采用以下经济合理的方式来有效降低系统能耗。
(1)选用高性能离心式冷水机组,环保冷媒R134a,COP不小于5.6;VRF变频多联式空调采用环保冷媒R410A,制冷综合能效系数不低于2级。冷热源采用模块机组群控方式。
(2)全空气系统采用的新风量为空调最小新风量,过渡季节为全新风,用以最大程度利用天然冷源。新风先经过全热交换器预冷或预热,然后采用变频新风空调箱将新风送入房间。全热交换器、热回收新风机组的额定热回收效率不应低于60%。
(3)冷冻水、冷却水系统采用旁通水处理仪、电子水处理等措施保持水质稳定,减少污垢对换热系数的影响。
(4)冷却塔风机采用台数控制及变频调速控制。
设计总结
1)本项目建筑体量较大,功能复杂,空调、采暖系统使用时间有所不同,根据实际情况,分别选用变频离心式冷水机组加市政热网、变冷媒流量多联机系统作为建筑冷热源,以有效提供系统效率、降低运行费用。
2)空调水系统和采暖水系统的合理分区是系统高效、安全、节能运行的必要条件,本项目根据建筑及系统特点,对水系统进行合理的分区,使项目运行管理简单,运行能耗降低,系统效率得到进一步的提高。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
中央空调
返回版块30.69 万条内容 · 800 人订阅
阅读下一篇
史上最全!新风系统设计与选型攻略来源:网络 如有侵权请联系删除 一、定义和目的 通风即利用自然或机械的手段将室内空气和外界空气进行交换,故也称“换气”,通风换气可达到以下几个目的:满足人体的呼吸(以CO2浓度作为指标);有害物质、烟、臭气等的排出;热量的排出;燃烧空气的补充。当进行通风换气设计时,考虑节能性,应选择最小的外部空气量进行适当的设计。 二、通风换气的分类 除了以上按照不同通风方法进行分类以外,还可以将通风换气分为局部换气和全面换气。局部换气是对发生污染的局部进行换气,适用于污染源固定的污染场所,比如像厨房、工厂、实验室等这类的地方。全面换气是随着全体空气的更换对室内空气的污染浓度进行稀释的一个过程,它适用于污染源分散或不固定而无法采用局部排风的情况,比如像办公室、工厂、仓库、集会所等这类地方。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句除可采用自然排烟的方式的楼梯间外,防烟楼梯间、消防电梯合用前室及封闭避难区,均设置机械加压送风系统。启动时保证楼梯间有40Pa正压,前室有25Pa正压,正压风机设在屋顶或机房内。楼梯间每隔一层设置自垂式百叶风口。前室每层设一个常闭风口,火灾时打开着火层以及上下层的风口,该系统由消防中心集中控制。地上与地下楼梯间合用的送风井道使用电动常闭风口,火灾时选择开启。
回复 举报
请问是哪年的项目?有没有绿建的内容分享一下呢,谢谢。。
回复 举报