土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ SICOLAB洁净厂房(气流流型和送风量)

SICOLAB洁净厂房(气流流型和送风量)

发布于:2019-09-09 14:06:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

洁净厂房气流流型和送风量

  • 气流流型的设计应符合下列规定:
      1 洁净室(区)的气流流型和送风量应符合表1的要求。空气洁净度等级要求严于4级时,应采用单向流;空气洁净度等级为4级~5级时,应采用单向流;空气洁净度等级为6级~9级时,应采用非单向流。
      2 洁净室工作区的气流分布应均匀。
      3 洁净室工作区的气流流速应符合生产工艺要求。

    二、洁净室的送风量应取下列三项中的最大值:
      1 满足空气洁净度等级要求的送风量。
      2 根据热、湿负荷计算确定的送风量。 

3 洁净室内的新鲜空气量应取下列两项中的最大值:
    1 补偿室内排风量和保持室内正压值所需新鲜空气量之和。
    2 保证供给洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3。


三、为保证空气洁净度等级的送风量,应按表1中的有关数据进行计算或按室内发尘量进行计算。

1气流流型和送风量

空气洁净度等级

气流流型

平均风速(m/s)

换气次数(h-1)

1~3

单向流

0.3~0.5

4、5

单向流

0.2~0.4

6

非单向流

50~60

7

非单向流

15~25

8、9

非单向流

10~15

注:1 换气次数适用于层高小于4.0m的洁净室;
2 应根据室内人员、工艺设备的布置以及物料传输等情况采用上、下限值。

四、洁净室内各种设施的布置应考虑对气流流型和空气洁净度的影响,并应符合下列规定:
  1 单向流洁净室内不宜布置洁净工作台,非单向流洁净室的回风口宜远离洁净工作台。
  2 需排风的工艺设备宜布置在洁净室下风侧。
  3 有发热设备时,应采取措施减少热气流对气流分布的影响。
  4 余压阀宜布置在洁净气流的下风侧。


全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 449 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SICOLAB洁净厂房(空气净化处理)

洁净厂房(空气净化处理) 空气过滤器的选用、布置和安装方式应符合下列规定: 1空气净化处理应根据空气洁净度等级合理选用空气过滤器。2空气过滤器的处理风量应小于或等于额定风量。3中效或高中效空气过滤器宜集中设置在空调箱的正压段。4亚高效过滤器和高效过滤器作为末端过滤器时宜设置在净化空调系统的末端,超高效过滤器应设置在净化空调系统的末端。5设置在同一洁净室内的高效(亚高效、超高效)空气过滤器的阻力、效率应相近。

回帖成功

经验值 +10