土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ SICOLAB医院洁净手术室医用气体(气体终端)

SICOLAB医院洁净手术室医用气体(气体终端)

发布于:2019-09-04 14:11:04 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]

医用气体(气体终端

一、气体终端应采用国际单位制标准,接口制式应统一。
    二、洁净手术部医用气体终端可选用悬吊式和暗装壁式各一套。
    三、不同种类气体终端接头不得有互换性。
    四、气体终端接头应选用插拔式自封快速接头,接头应耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、使用方便,寿命不宜少于20000次。
    五、每类终端接头配置数量应按表9.2.5-1确定。终端压力、流量、日用时间应按表1确定。

表1每床每套终端接头最少配置数量(个)

用房名称

氧气

压缩空气

负压(真空)吸引

手术室

2

2

2

恢复室

1

1

2

预麻室

1

1

1

注:1 预麻室如需要可增设氧化亚氮终端。
   2 腹腔手术和心外科手术除配置上表所列气体终端外,还应配置二氧化碳气体终端。
  3 神经外科、骨科和耳鼻喉科还应配置氮气终端。

2终端压力、流量、日用时间
表2终端压力、流量、日用时间.png

注:1 负压手术室负压(真空)吸引装置的排气应经过高效过滤器后排出。
  2 此项用于动力设备,如设计氮气系统,该项也可以不设

    六、洁净手术室壁上气体终端装置应与墙面平齐,缝隙密封,部位宜临近麻醉师工作位置。终端面板与墙面应齐平严密,装置底边距地1.0m~1.2m,终端装置内部应干净且密封。

  • anbanshangderou

    感謝樓主分亯好資料!

    2020-02-06 11:16:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式规范

返回版块

2520 条内容 · 79 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

SICOLAB洁净手术室基本装备

洁净手术室基本装备 一、 每间洁净手术室配备的与平面布置和建筑安装有关的基本装备,宜符合表1的规定。 表1洁净手术室基本装备 注:可按医疗要求调整所需装备。 二、无影灯应根据手术要求和手术室尺寸进行配置,宜采用多头型无影灯;无影灯架调平板的位置应设在送风过滤器进风面之上,距离进风面不应小于5cm,送风口下面不应安装无影灯底座护罩。 三、手术室计时器宜兼具麻醉计时、手术计时和一般时钟计时功能,应有时、分、秒的清楚标识,并宜配置计时控制器;停电时应自动接通自备电池,自备电池供电时间不应低于10h。计时器宜设在患者不易看到的墙面上方。

回帖成功

经验值 +10