SICOLAB医院洁净手术室医用气体(气体终端)

发布于:2019-09-04 14:11:04 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]

医用气体(气体终端

一、气体终端应采用国际单位制标准,接口制式应统一。
    二、洁净手术部医用气体终端可选用悬吊式和暗装壁式各一套。
    三、不同种类气体终端接头不得有互换性。
    四、气体终端接头应选用插拔式自封快速接头,接头应耐腐蚀、无毒、不燃、安全可靠、使用方便,寿命不宜少于20000次。
    五、每类终端接头配置数量应按表9.2.5-1确定。终端压力、流量、日用时间应按表1确定。

表1每床每套终端接头最少配置数量(个)

用房名称

氧气

压缩空气

负压(真空)吸引

手术室

2

2

2

恢复室

1

1

2

预麻室

1

1

1

注:1 预麻室如需要可增设氧化亚氮终端。
   2 腹腔手术和心外科手术除配置上表所列气体终端外,还应配置二氧化碳气体终端。
  3 神经外科、骨科和耳鼻喉科还应配置氮气终端。

2终端压力、流量、日用时间
表2终端压力、流量、日用时间.png

注:1 负压手术室负压(真空)吸引装置的排气应经过高效过滤器后排出。
  2 此项用于动力设备,如设计氮气系统,该项也可以不设

    六、洁净手术室壁上气体终端装置应与墙面平齐,缝隙密封,部位宜临近麻醉师工作位置。终端面板与墙面应齐平严密,装置底边距地1.0m~1.2m,终端装置内部应干净且密封。