土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式规范 \ SICOLAB洁净手术室基本装备

SICOLAB洁净手术室基本装备

发布于:2019-09-03 14:09:03 来自:装配式建筑/装配式规范 [复制转发]

洁净手术室基本装备

一、 每间洁净手术室配备的与平面布置和建筑安装有关的基本装备,宜符合表1的规定。

1洁净手术室基本装备

表1洁净手术室基本装备.png

注:可按医疗要求调整所需装备。

二、无影灯应根据手术要求和手术室尺寸进行配置,宜采用多头型无影灯;无影灯架调平板的位置应设在送风过滤器进风面之上,距离进风面不应小于5cm,送风口下面不应安装无影灯底座护罩。

三、手术室计时器宜兼具麻醉计时、手术计时和一般时钟计时功能,应有时、分、秒的清楚标识,并宜配置计时控制器;停电时应自动接通自备电池,自备电池供电时间不应低于10h。计时器宜设在患者不易看到的墙面上方。

四、医用气源装置应分别设置在手术台病人头部右侧麻醉吊塔上和靠近麻醉机的墙上,距地高度为1.0m~1.2m,麻醉气体排放装置宜设在麻醉吊塔(或壁式气体终端)上。

五、观片灯联数可按手术室大小类型配置,观片灯或终端显示屏宜设置在主刀医生对面墙上。

六、 器械柜、药品柜宜嵌入手术台脚端墙内方便取用的位置,麻醉柜宜嵌入手术台病人头部墙上方便操作的位置。

七、净化空调参数显示和调控面板宜设于手术车入口门侧墙上。

八、微压计宜设于手术车入口门外墙上可视高度。

九、能放置电脑工作站的记录板应为暗装,收折起来应和墙面齐平。

十、对于多功能复合手术室等新型手术室可按实际医疗需要,对医疗、影像等装备的配备进行调整。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式规范

返回版块

2520 条内容 · 79 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

疾病预防控制中心(建设规模与项目构成)

疾病预防控制中心(建设规模与项目构成) 一、疾病预防控制中心建设规模,应根据其基本功能定位、机构人员编制数,结合区域经济发展水平与卫生事业发展规划的要求确定。 二、疾病预防控制中心建设项目由房屋建筑、配套设施和场地组成。 房屋建筑由实验用房、业务用房、保障用房和行政用房等部分构成。 配套设施由供配电、弱电、空调、给排水、消防等各地区建筑基本要求且必须配备的设施,以及属于根据当地气候条件特殊配置的固体废弃物处理、采暖锅炉、蒸汽锅炉或热交换设施、废水处理、公共浴室等设施,或根据城市规划,节能或环保要求而需要特殊配置的设施构成。

回帖成功

经验值 +10