土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 市政消火栓、室外消火栓、室内消火栓的比较

市政消火栓、室外消火栓、室内消火栓的比较

发布于:2019-09-03 16:23:03 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]

一 设置位置

市政消火栓:市政给水管网;

室外消火栓:室外消防给水管网;

室内消火栓:室内消防给水管网;


二 水压要求

市政(室外)消火栓的压力:平时运行工作压力不小于0.14Mpa,火灾时供水压力从地面算起不应小于0.1Mpa;

室内消火栓:静压在0.07-1Mpa之间,动压在0.25-0.7Mpa之间;


三 结构

市政(室外)消火栓:地上式有1个DN150或DN100和2个DN65的接口,地下式只有1个DN100和1个DN65的接口,对于一些构筑物场所,市政(室外)消火栓有时会用来灭火,所以会配有消防水带和水枪;

室内消火栓:1个或多个DN65的接口,消火栓箱内配有水带、水枪、消火栓按钮,对于人员密集的公共场所、大于200m2的商业服务网点以及超高层建筑还会配有消防软管卷盘;


四 功能

市政(室外)消火栓:主要用来向消防车供水,有些情况下会直接用来灭火;

室内消火栓:灭火


五 保护半径和设置间距

市政(室外)消火栓:保护半径150米,设置间距120米;

室内消火栓:设置间距30(50)米,保护半径为25(水带长度)加上13(10)米充实水柱的长度;


六 流量

市政消火栓:15L/s;

室外消火栓:10-15L/s;

室内消火栓:5L/s;


七 给水系统

市政消火栓:一般采用市政给水系统;

室外消火栓:建筑物和堆垛场所一般采用低压消防给水系统;工艺装置区和储罐区由于无室内消火栓系统,此时室外消火栓系统要用来灭火,一般采用常高压消防给水系统,此时需配水带和枪头;

室内消火栓系统:一般采用临高压消防给水系统;当室内消防给水系统和室外消防给水系统采用同一类型系统时,二者可以合用。

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • anbanshangderou

    感謝樓主分亯好資料!

    2020-03-13 10:05:13

    回复 举报
    赞同0
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 板凳

    谢谢分享!

    2019-09-25 14:45:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

带地库多层公建的消防用水量

住宅附属商业地块,商业地块地上2层商业街总体积不到25000,建筑划分为满足防火间距的商业小楼,不属于一个楼,(但是栓规整个地库范围内属于一座建筑),每个体积2000,但是整个商业设置在一个地库上,所有商业带地库总体积达到50000以上。 请问室内栓用水量按照所有的体积50000立方以上商业,还是一处最大商业带大地库的体积按照商业,还是仅按照一个最大商业和大地库取大值。 请问室外栓用水量按照所有的体积50000立方以上商业,还是一处最大商业带大地库的体积按照商业,还是仅按照一个最大商业和大地库取大值。

回帖成功

经验值 +10