带地库多层公建的消防用水量

提问 发帖 回复

住宅附属商业地块,商业地块地上2层商业街总体积不到25000,建筑划分为满足防火间距的商业小楼,不属于一个楼,(但是栓规整个地库范围内属于一座建筑),每个体积2000,但是整个商业设置在一个地库上,所有商业带地库总体积达到50000以上。 请问室内栓用水量按照所有的体积50000立方以上商业,还是一处最大商业带大地库的体积按照商业,还是仅按照一个最大商业和大地库取大值。 请问室外栓用水量按照所有的体积50000立方以上商业,还是一处最大商业带大地库的体积按照商业,还是仅按照一个最大商业和大地库取大值。

请问消防水箱体积,需要按照整个商业总体积还是最大商业小楼体积。

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • lichangan1000
    lichangan1000 2019年09月04日 10:49:21 3楼

    规范并没给出建筑体积的具体定义。图示、指南不具法律效力也不合理。

    回复 1 举报 点赞
  • lichangan1000
    lichangan1000 2019年09月04日 10:51:39 4楼

    消火栓图示,个人色彩浓厚。不能构成权威解释。

    回复 举报 点赞
  • 瞎狸狐闹
    瞎狸狐闹 2019年09月09日 17:32:12 8楼

    补充一下,按照指南和图示,应该是最大一个单体商业连带大地库体积;按照图示和指南整个地库范围线内一座建筑,就得算所有的体积了;如果把地库规范看做母规,栓规为给水单项子规,把地库单独拎出来看,则可以完全不看地库,地上分楼栋单独计体积即可。

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2019年09月18日 09:02:14 12楼

    建筑划分为满足防火间距的商业小楼

    回复 举报 点赞
  • wenkai0519
    wenkai0519 2019年09月26日 21:08:53 14楼

    按照建筑设计防火规范,小于5000立方的单体商业建筑可不设消火栓,地库肯定要设。

    回复 举报 点赞
  • 飞鱼
    飞鱼 2019年09月30日 09:34:33 15楼
    室外消防应税应该按整个建筑物的体积,连地下的总体起来结算。
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • xingye8860
    xingye8860 2019年11月18日 09:15:01 16楼

    但是整个商业设置在一个地库上

    回复 举报 点赞
  • 瞎狸狐闹
    瞎狸狐闹 2019年11月18日 09:49:30 17楼

    统一回复,江苏答疑过了~

    回复 1 举报 点赞