土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ SICOLAB洁净手术部用房分级

SICOLAB洁净手术部用房分级

发布于:2019-09-03 15:31:03 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]

洁净手术部用房分级

一、洁净手术部洁净用房应按空态或静态条件下的细菌浓度分级。

  二、洁净手术室的用房分级标准应符合表1的规定,洁净辅助用房分级标准应符合表2的规定。

1洁净手术室用房的分级标准

表1洁净手术室用房的分级标准.png

注:1 浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。
2 眼科专用手术室周边区洁净度级别比手术区的可低2级。

2洁净辅助用房的分级标准
表2洁净辅助用房的分级标准.png

注:浮游法的细菌最大平均浓度采用括号内数值。细菌浓度是直接所测的结果,不是沉降法和浮游法互相换算的结果。

三、洁净手术部内设置的辅助用房宜符合表3的规定。

3主要辅助用房分级
表3主要辅助用房分级.png

四、需要建洁净手术室的医院,应根据能够开展的手术类别选建不同等级的洁净手术室,合理配置辅助用房。