土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于住宅配电问题

关于住宅配电问题

发布于:2019-08-30 15:07:30 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

如图为某工程干线图,AL1=8KW,3~28层,奇偶层均为13层,请教大家能否这样做,下面我说下我的理解,

一共二十八层,这个封闭母线槽功率是216kw,做法以3、5、7层为例,3层的AW1引来三相电中的L1L2相,5层引来三相电中的L3L1相,7层引来三相电中的L2L3项,

这样奇数层每三层一个平衡,各相为16KW,13/3=4~1,余下最后一层为L1L2相,各相负荷相加平衡为(16x4 8)x3=216kw,这个做法可以吗?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2144 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【电气学院】家中只有空气开关和地线,没有漏电开关,这种情况用电安全吗?

说的和做的不一致。说是:“所以还是建议大家安装漏电保护开关。”做的是照明回路不设置漏电保护。让学习者无所适从。 持照明回路不需要漏电保护的,起码有一下两点概念不清楚; 1、不知道漏电保护的作用。漏电保护是为了防止直接接触电击而运生的。 2、不知道漏电保护制造原理。当漏电流大到一定数值时,漏电保护是不可能可靠动作的。 插座回路分别安装漏电保护,只是生产厂家一种推销手段。使得开关箱体积增大,开关费用增加,布线复杂,维护困难。造成不必要的浪费。现实中,很大一部分照明开关与插座是同一块面板的,会使接线(零线)

回帖成功

经验值 +10