土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 论中国低压电气装置国家标准采用国际标准

论中国低压电气装置国家标准采用国际标准

发布于:2008-02-26 11:07:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
论中国低压电气装置国家标准采用国际标准——李允中
论中国低压电气装置国家标准采用国际标准(第一次增补)

本文指出IEC/TC 64标准必须虚心学习,认真贯彻,但切忌迷信。
序言
第一部分 IEC60364系列文件的60364-1
1.1 1EC的电气专业工程建设标准的名称
1.2 IEC/TC64的电气专业工程建设主要标准(60364系列准)包括的内容
1.3 60364系列标准的60364-1的新旧各版
1.3.1
旧版60364-1(1992年版,我国GB16895.1)的一个重要问题
1.3.2新版60364-1的情况
1.3.2.1 新版适用范围11.4条的变化
1.3.2.2 列入新版60364-1的其他新内容
1.3.3
两版60364-1的重要条文第13条“基本原则”我们需要遵守
1.3.4
我国标准要不要相当于1992年版和2005年版的两个60364.1

IEC60364-1部分的附录 2005年版的60364-1的11.4条的“注2”原文

第二部分 IEC60364内容纵论
2.1 原来的和现在的IEC60364系列标准的各大部分
2.2 IEC60364系列标准的各大部分的内容划分
2.3 60364系列标准的完整性
2.4 60364系列标准融入我国那些原有的国家标准

第三部分 IEC60364的定义部分
3.1 IEC60364-1新标准对定义部分的处理
3.2 新60364-1中的一部分重要定义
3.3 末端线路的定义问题

第四部分IEC60364系列文件的60364-4-41
41.1 60364-4-41章的内容
41.2 关于间接接触保护的自动切断供电法
41.2.1 2001年版的413.1条(2005年版在411条)中的自动切断供电法的局限性
41.2.2 建议在我国标准中对上述41.2.1条的问题补充条文
41.2.3 2001年版的“总等电位联结”和2005年版的“保护等电位联结”与自动切断供电方法的关系
41.2.4
60364-4-41的2005年版在末端线路自动切断供电时间方面要求的修改
41.2.5
60364-4-41的2005年版扩大采用RCD问题
41.2.5.1
60364-4-41的411.3.3不宜列入4-41标准的通用部分
41.2.5.2
60364-4-41的411.3.3的实质问题
41.2.6
60364的另一个缺点
41.2.7
60364-4-41防电击保护标准的一个最大问题
41.3 关于SELV和PELV
41.3.1 60364-4-41的2001年版中的411.1对SELV和PELV的提法
41.3.2 60364-4-41的2001年版的411.1条对PELV的要求
41.3.3
364-4-441的2005年版的414条对特低电压SELV和PELV保护方法的提法和要求
41.3.4 对364-4-41关于SELV和PELV两个版本的不同要求的综合意见
IEC60364-4-41部分的附录一
61140标准有关部分的摘录
IEC60364-4-41的部分的附录二
60364-4-41的2005年版标准有关部分的摘录
IEC60364-4-41的部分的附录三
60364-7-701的最新标准的有关摘录

第五部分IEC60364系列文件的60364-4-42
IEC60364-4-42部分的附录 60364-4-42的2001年版的422.3.11摘录

第六部分IEC60364系列文件的60364-4-43
43.1 关于60364-4-43的过负荷保护
43.1.1 现在的60364-43的过负荷保护存在什么问题?
43.1 1 1 不满足4-42的要求
43.1.1.2 产品标准IEC60947未列入

......
http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1269179&fromuid=98973
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大家帮忙看看这个电控箱要多少钱

一个项目,要求加一个电控箱,要求是三. 电气控制要求3.1 控制方式:手动、自动控制。3.2 电源为交流380/220伏,50赫兹。3.3 手动、自动转换开关安装在现场控制箱上。3.4. 现场控制箱所配断路器选用施耐德品牌,额定短路电流为50kA。3.5 自动控制方式采用PLC控制,所有开关量信号均控制室PLC远程站,控制系统需预留与PLC接口。3.6 现场操作箱的信号均接入PLC,仍由PLC输出驱动单机设备,并在程序中设置必要的人员/设备安全联锁。

回帖成功

经验值 +10