土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 图文解析“防排烟系统”,看懂了!

图文解析“防排烟系统”,看懂了!

发布于:2019-08-26 16:06:26 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
首先,有必要明确的是:防排烟系统并不是单一系统, 而是 ①防烟系统 ②排烟系统 两个系统的 总称。
防烟系统采用自然通风方式或机械加压送风方式,防止烟气进入疏散通道的系统。
排烟系统 采用自然 通风方式或机械排烟方式,将烟气排至建筑物外的系统。

 下面就分别对这两个系统进行图文解析 
一、防烟系统
设置部位:
1. 防烟楼梯间及前室(安全性较高的安全出口)、消防电梯前室(灭火救援通道);
2. 避难层(建筑内的安全区域,超过100米的公共建筑才有)。


作用:
通过设置防烟措施,防止烟气进入防烟部位,确保防烟部位的人员不受烟气侵袭,为人员安全疏散和消防扑救创造条件。
方式:
1. 自然通风
2. 机械加压送风
· 自然通风方式

前室示例

楼梯间示例
· 机械加压送风方式
不具备自然通风条件的防烟部位应设置机械加压送风系统。



示例

机械加压送风的立面图和平面图示例

加压送风机及风管示例

送风风机房电气控制柜示例
楼梯间加压送风口和竖井示例

前室送风口和竖井示例
二、排烟系统
设置部位:
1. 较长的疏散走道;
2. 有人停留或可燃物较多、面积较大的地上房间和地下室(这两项的具体标准因建筑定性而异,具体可参见建筑防火设计规范);
3.中庭。
作用:
是将进入疏散走道的烟气排出室外,为人员疏散创造必要的安全条件。
方式:
1. 自然通风
2. 机械排烟


· 自然通风方式
注:此处(房间和走道)的自然通风不同于楼梯间和前室的自然通风。虽然它们的原理相同,但此处是作为排烟措施,而楼梯间和前室是作为防烟措施。

走道示例

中庭示例
· 机械排烟方式
设置部位:按规范应设置排烟措施,但又不具备自然排烟条件的房间、走道、中庭。

原理示例

水平机械排烟系统原理示例

分区示例

排烟口和手动开启装置示例

排烟口手动开启装置示例

中庭机械排烟示例

排烟风机及风管示例

排烟风机房电气控制柜示例

排烟防火阀示例
【附】防火阀与排烟防火阀的区别

设有机械排烟系统的密闭场所如地下室还应设置补风用的送风系统:


机械排烟的补风系统原理

机械排烟系统的补风

排烟系统在有困难时,可以和通风空调系统兼用,但应符合排烟系统的要求。

车库排风和排烟兼用系统

球球.gif

课程推荐

通风与防排烟系统设计培训



课程咨询荆老师QQ:1072810990

二维码好看.png

  • lykyukun
    lykyukun 沙发

    太好了,多谢楼主分享。

    2019-08-27 06:59:27

    回复 举报
    赞同0

通风排烟

返回版块

13.88 万条内容 · 593 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

供应-排烟离心风机-厂家详细解读

供应-排烟离心风机-厂家详细解读 1、厂房中建筑面积大于300m2 的地上房间;人员、可燃物较多的丙类厂房或高度大于32.0m的高层厂房中长度大于20.0m 的内走道;任一层建筑面积大于5000m2 的丁类厂房;2、占地面积大于1000m2 的丙类仓库;3、公共建筑中经常有人停留或可燃物较多,且建筑面积大于300m2 的地上房间;长度大于20.0m的内走道;4、中庭;5、设置在一、二、三层且房间建筑面积大于200m2 或设置在四层及四层以上或地下、半地下的歌舞娱乐放映游艺场所;6、总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2且经常有人停留或可燃物较多的地下、半地下建筑或地下室、半地下室;7、其它建筑中地上长度大于40m 的疏散走道。