土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室计算负荷问题

配电室计算负荷问题

发布于:2008-02-26 07:59:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问配电室低压侧出线柜(GGD柜),塑料断路器选型是按照设备实际功率估算还是按照设备的计算负荷功率估算,
先谢谢各位了。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • ljsheng518
    ljsheng518 沙发
    谢谢各位楼主的热情指导,明白了
    2008-03-12 12:51:12

    回复 举报
    赞同0
  • nmdhlqw
    nmdhlqw 板凳

    同意以上说法,但还要加一条.注意考虑5年内的发展规划.因为有可能后续还要加装部分负荷.
    2008-03-10 17:02:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教人防双电源和人防单元照明箱

问题1 请问人防电源双电源(设无战时发电机,小于5000平方米)市电:从建筑内的变压器的低配柜战时:从哪里来?(有没有所谓的战时电网啊,从来没看过,还是从本建筑物低配柜的另一根回路)问题2 人防区照明箱人防区平时为车库用(假设),那么通常该区域有普通照明箱,和应急照明箱.但是,由于该区域为人防单元,那么人防照明箱只有一个.由于战时和平时的末端灯具只有一套.请问,人防单元内究竟共用照明箱,还是设两个照明箱.我的想法是该人防区的照明回路(普通和应急)都按照应急回路,把公共照明箱和应急照明箱合并,是这样设计的吗?

回帖成功

经验值 +10