土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教人防双电源和人防单元照明箱

请教人防双电源和人防单元照明箱

发布于:2008-02-25 22:47:25 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
问题1 请问人防电源双电源(设无战时发电机,小于5000平方米)
市电:从建筑内的变压器的低配柜
战时:从哪里来?(有没有所谓的战时电网啊,从来没看过,还是从本建筑物低配柜的另一根回路)

问题2 人防区照明箱
人防区平时为车库用(假设),那么通常该区域有普通照明箱,和应急照明箱.但是,由于该区域为人防单元,那么人防照明箱只有一个.由于战时和平时的末端灯具只有一套.请问,人防单元内究竟共用照明箱,还是设两个照明箱.我的想法是该人防区的照明回路(普通和应急)都按照应急回路,把公共照明箱和应急照明箱合并,是这样设计的吗?

谢了
  • billyme
    billyme 沙发
    1,战时从附近的人防电源引来
    2,我的设计也是公用的,只是用平战两路电源引入
    2008-02-26 14:57:26

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手请教:10kV变电所设计的几个问题

初来乍到,请教各位大侠几个问题:1、变电站的高压系统中,进线回路什么时候需要隔离什么时候不需要?是否需要接地开关?2、高压系统中的电流互感器是双绕组的,而低压系统中的是单绕组的,为什么? 搜了一下,说是双绕组是一个用于保护一个用于测量,那么高压系统每个的出线回路都需要接电流表显示测量值么? 低压中的电流互感器大多用于测量还是保护?3、闭锁和连锁有什么区别?4、密集型母线和封闭母线是指什么?TMY属于哪种?