距离会员到期还有30

建筑给水排水设计规范3.4.3条没看明白

提问 发帖 回复

建筑给水排水设计规范3.4.3条没看明白,条文解释高层给水立管不宜采用塑料管,理由是没有消除塑料管线胀的伸缩节。伸缩节不就是用来调节伸缩变形的吗?

建筑给水排水设计规范3.4.3条没看明白,条文解释高层给水立管不宜采用塑料管,理由是没有消除塑料管线胀的伸缩节。伸缩节不就是用来调节伸缩变形的吗?

  • 收藏0

  • 打赏0

  • 点赞

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 烟雾霓虹
    烟雾霓虹 2019年08月23日 15:45:13 2楼

    顶一下

    回复 举报 点赞
  • 牛广人
    牛广人 2019年08月26日 11:18:48 3楼

    理论上伸缩节可以补偿变形,实际上操作起来有难度。塑料管的变形量太大,高层建筑给水立管通常管路长、管径大,补偿器不太好选用。

    回复 举报 点赞
  • 云涛
    云涛 2020年05月09日 16:16:11 4楼

    给水立管,不是排水立管!

    回复 举报 点赞
  • 云涛
    云涛 2020年05月12日 16:26:47 5楼

    给水塑料管上示开发出酏套有伸缩节,排水系统上才有!!

    回复 举报 点赞