综合医院建筑设计规范(核医学科用房


一、核医学科位置与平面布置应符合下列要求:

1.应自成一区,并应符合国家现行有关防护标准的规定。放射源应设单独出入口。

2.平面布置应按“控制区、监督区、非限制区”的顺序分区布置。

3.控制区应设于尽端,并应有贮运放射性物质及处理放射性废弃物的设施。

4.非限制区进监督区和控制区的出入口处均应设卫生通过。

由于放射性同位素释放的射线可引起物质电离,如应用管理不当可损害人体正常细胞,因此,放射性同位素室宜单独设置在院区最多风向的下风向一侧,避开人口稠密区。但一所医院的下风向,有可能是邻近另一个单位的上风向,应采用吸附过滤装置,才能做到达标排放。    

按照《临床核医学卫生防护标准》GBZ 120的规定,依据管理需要核医学工作场所分为三区,即控制区、监督区与非限制区。其中各区的定义为:   

控制区:在其中连续工作的人员一年内受到的照射剂量可能超过年限值310的区域,如床位区等。   

监督区:在其中连续工作的人员一年内受到的照射剂量一般不超过年限值310的区域。   

非限制区:在其中连续工作的人员一年内受到的照射剂量一般不超过年限值110的区域。

二、用房设置应符合下列要求:

1.非限制区应设候诊、诊室、医生办公和卫生间等用房;

2.监督区应设扫描、功能测定和运动负荷试验等用房,以及专用等候区和卫生间;

3.控制区应设计量、服药、注射、试剂配制、卫生通过、储源、分装、标记和洗涤等用房。

三、核医学用房应按国家现行有关临床核医学卫生防护标准的规定设计。

四、固体废弃物、废水应按国家现行有关医用放射性废弃物管理卫生防护标准的规定处理后排放。

五、防护应按国家现行有关临床核医学卫生防护标准的规定设计。

  • nj1210
    nj1210 沙发

    谢谢楼主分享资料

    2019-08-23 08:06:23

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

综合医院建筑设计规范(急诊部用房与感染疾病门诊用房)

综合医院建筑设计规范(急诊部用房与感染疾病门诊用房) 急诊部用房 一、急诊部设置应符合下列要求: 1.自成一区,应单独设置出入口,便于急救车、担架车、轮椅车的停放; 2.急诊、急救应分区设置; 3.急诊部与门诊部、医技部、手术部应有便捷的联系; 4.设置直升机停机坪时,应与急诊部有快捷的通道。 本条强调了急诊部在总体布局、与医院其他部门的联系、内部布局等方面的要求。门诊部和急诊部可共用部分医疗设施,大部分门诊、急诊患者需要到医技科室进行检查和治疗,很多急诊患者需立即手术治疗,所以急诊部与门诊部、医技部、手术部等均应有便捷的联系。此外,本条还反映了现代医院急诊部的新趋势,如为了应对病情轻重、性质不同的患者,而将急诊和急救分区设置,直升机停机坪与急诊部应有快捷通道等要求。