急诊部用房
一、急诊部设置应符合下列要求:
1.自成一区,应单独设置出入口,便于急救车、担架车、轮椅车的停放;
2.急诊、急救应分区设置;
3.急诊部与门诊部、医技部、手术部应有便捷的联系;
4.设置直升机停机坪时,应与急诊部有快捷的通道。
本条强调了急诊部在总体布局、与医院其他部门的联系、内部布局等方面的要求。门诊部和急诊部可共用部分医疗设施,大部分门诊、急诊患者需要到医技科室进行检查和治疗,很多急诊患者需立即手术治疗,所以急诊部与门诊部、医技部、手术部等均应有便捷的联系。此外,本条还反映了现代医院急诊部的新趋势,如为了应对病情轻重、性质不同的患者,而将急诊和急救分区设置,直升机停机坪与急诊部应有快捷通道等要求。)
二、急诊用房设置应符合下列要求:
1.应设接诊分诊、护士站、输液、观察、污洗、杂物贮藏、值班更衣、卫生间等用房;
2.急救部分应设抢救、抢救监护等用房;
3.急诊部分应设诊查、治疗、清创、换药等用房;
4.可独立设挂号、收费、病历、药房、检验、X线检查、功能检查、手术、重症监护等用房;
5.输液室应由治疗间和输液间组成。
三、当门厅兼用于分诊功能时,其面积不应小于24.00m2。
四、抢救用房设置应符合下列要求:
1.抢救室应直通门厅,有条件时宜直通急救车停车位,面积不应小于每床30.00m2,门的净宽不应小于1.40m;
2.宜设氧气、吸引等医疗气体的管道系统终端。
五、抢救监护室内平行排列的观察床净距不应小于1.20m,有吊帘分隔时不应小于1.40m,床沿与墙面的净距不应小于1.00m。
六、观察用房设置应符合下列要求:
1.平行排列的观察床净距不应小于1.20m,有吊帘分隔时不应小于1.40m,床沿与墙面的净距不应小于1.00m;
2.可设置隔离观察室或隔离单元,并应设单独出入口,入口处应设缓冲区及就地消毒设施;
3.宜设氧气、吸引等医疗气体的管道系统终端。
为避免院内感染,提出了根据需要设隔离观察室或单元的要求,并对隔离观察室或单元及医用气体的管道系统终端提出了具体的要求。
感染疾病门诊用房
一、消化道、呼吸道等感染疾病门诊均应自成一区,并应单独设置出入口。
由于传染病种类繁多,又具较强的传染性,为最大限度地避免院内感染,必须在感染疾病门诊的总体位置和出入口方面加以规定。本条提出了感染门诊总体布局的基本要求,特别强调要自成一区,并设置单独出入口。
二、感染门诊应根据具体情况设置分诊、接诊、挂号、收费、药房、检验、诊查、隔离观察、治疗、医护人员更衣、缓冲、专用卫生间等功能用房。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
建筑规范
返回版块34.59 万条内容 · 500 人订阅
阅读下一篇
综合医院建筑设计规范(一般规定)综合医院建筑设计一般规定 一、主体建筑的平面布置、结构形式和机电设计,应为今后发展、改造和灵活分隔创造条件。 综合医院在医疗技术和管理模式等领域发展迅速,在结构、机电设计方面,应为今后医院的发展、改造和灵活分隔创造条件,如开间尺寸、管道井、设备层的位置与负荷计算等。 二、建筑物出入口的设置应符合下列要求: 1、门诊、急诊、急救和住院应分别设置无障碍出入口; 2、
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句多谢分享
回复 举报
谢谢楼主分享资料
回复 举报