关于冲洗废水和初期雨水的收集问题

提问 发帖 回复

请教下 企业存在冲洗废水和初期雨水,欲设置导流沟和沉淀池处理后排入市政管网。采用在沉淀池前设置液位计的方式判断只收集15分钟的初期雨水,达到一定的水位后自动切换阀门,后续的雨水排入雨水口。 主要有一个问题,沉淀池设计大小,按照每日冲洗水加上一次初期雨水设计的话,是否可行。若企业不能及时排空沉淀池或积水太多,会导致冲洗水从雨水口排放。 请问有什么解决办法吗

请教下
企业存在冲洗废水和初期雨水,欲设置导流沟和沉淀池处理后排入市政管网。采用在沉淀池前设置液位计的方式判断只收集15分钟的初期雨水,达到一定的水位后自动切换阀门,后续的雨水排入雨水口。
主要有一个问题,沉淀池设计大小,按照每日冲洗水加上一次初期雨水设计的话,是否可行。若企业不能及时排空沉淀池或积水太多,会导致冲洗水从雨水口排放。
请问有什么解决办法吗

    申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • 奔跑的小阿狸
    奔跑的小阿狸 2019年08月21日 18:56:08 2楼

    我能说没看懂您的意思吗?

    回复 举报 点赞
  • signe3050
    signe3050 2019年08月29日 16:22:20 3楼

    雨水进池的导流沟加个阀门,当雨水过多的时候直接进雨水井,不进沉淀池

    回复 1 举报 点赞
  • cof1567073560799
    cof1567073560799 2019年09月02日 10:36:37 4楼

    把雨水管道和冲洗废水管道分开


    回复 举报 点赞
  • nageshijie
    nageshijie 2019年09月08日 17:42:20 5楼

    来学习一下                            

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2019年09月09日 08:47:32 6楼

    若企业不能及时排空沉淀池或积水太多,会导致冲洗水从雨水口排放

    回复 举报 点赞
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年09月18日 10:59:56 7楼

    很厉害很厉害

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2019年09月24日 08:47:42 8楼

    欲设置导流沟和沉淀池处理后排入市政管网

    回复 举报 点赞
  • xingye8860
    xingye8860 2019年10月09日 09:28:59 9楼

    欲设置导流沟和沉淀池处理后排入市政管网

    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料