土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 总开关漏保跳闸问题

总开关漏保跳闸问题

发布于:2019-08-20 22:03:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

总开关为4P漏保,漏电值为1A,分开关为4P漏保,漏电值30mA,每个回路单独测试,有两个回路单独送电设备运行后,总开关漏电报警但是不动作,这两个回路同时送电设备运行后,动开关漏电报警,几十秒后漏电动作跳闸,请问单个回路设备运行漏保不动作,说明其漏电值小于30mA,两个一起不过60mA,我总开关1A的漏电值为什么还回漏电跳闸?开关品牌GE

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • showin3690
    showin3690 沙发
    找到原因了么
    2019-09-23 07:08:23

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
  • bridegrom
    bridegrom 板凳
    设备绝缘测了吗,零地是否存在压差,检测漏电要去单个解决,把开关断了,只是断了电源,零线路存在问题还是会跳
    2019-08-29 20:22:29

    来自 土木在线APP

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2065 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

智能化弱电工程通信管道施工全过程图文讲解

通信管道如何施工?今天我们一起来看下。 一、管道施工前安全交底 管道施工安全交底表(样表) 现场安全检查 在路边施工的安全

回帖成功

经验值 +10