总开关为4P漏保,漏电值为1A,分开关为4P漏保,漏电值30mA,每个回路单独测试,有两个回路单独送电设备运行后,总开关漏电报警但是不动作,这两个回路同时送电设备运行后,动开关漏电报警,几十秒后漏电动作跳闸,请问单个回路设备运行漏保不动作,说明其漏电值小于30mA,两个一起不过60mA,我总开关1A的漏电值为什么还回漏电跳闸?开关品牌GE
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(4 )
来自 土木在线APP
主题
回复
粉丝
供配电技术
97.91 万条内容 · 2207 人订阅
阅读下一篇
通信管道如何施工?今天我们一起来看下。 一、管道施工前安全交底 管道施工安全交底表(样表) 现场安全检查 在路边施工的安全
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
showin3690
沙发
找到原因了么
2019-09-23 07:08:23
赞同0
-
bridegrom
板凳
设备绝缘测了吗,零地是否存在压差,检测漏电要去单个解决,把开关断了,只是断了电源,零线路存在问题还是会跳