土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 急求变压器容量

急求变压器容量

发布于:2008-02-25 19:32:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现有一个新厂房 有锻烧炉4台50千瓦 一台22千瓦 一台10千瓦 10多台总功率加一起是190千瓦 变压器一次电压10千伏二次电压400需要多大变压器
这是私人建的新厂没有设计院出图 我也是第一次搞所以请求大家的帮助 我先谢了

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tonghuislj
    tonghuislj 沙发
    315KVA小了
    2008-03-01 09:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • lxl7606
    lxl7606 板凳
    先谢谢楼上的总算是有人回复了 炉子是硅钼棒的 移相触发的 5台不是同时加温
    2008-02-27 20:37:27