土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 关于箱变中变压器到低压柜之间的零排套热缩管问题。

关于箱变中变压器到低压柜之间的零排套热缩管问题。

发布于:2008-02-25 18:04:25 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
现在工作中遇到一问题:技术要求中说明铜排需要套热缩管,现我司设计按相排均套热缩管,零排没有套。客户说我方没按合同要求执行!请问大虾有何高见怎么去处理?据我查找不到相关文件说明零排可不套。
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    给客户解说:相线母排套绝缘套管是防止间距不足,有电位差放电;N排在中性点直接接地系统上对地没有电位差,不会放电,所以,不需要再套绝缘套管。可以省下这些绝缘套管,用到需要套的有电位差的排上去。
    2008-02-25 23:31:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手求助:星形 三角形接法变压器的好处

我是一个新手请教:星形 三角形接法变压器的好处及意义。

回帖成功

经验值 +10