土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 简要介绍树脂再生水处理的方法

简要介绍树脂再生水处理的方法

发布于:2019-08-13 10:23:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]

  树脂再生水处理的方法有哪些?树脂再生水处理的方法分为阳树脂再生、阴树脂再生、混床的再生,具体方法如下:

  阳树脂的再生

  用水自下而上进行反冲洗,以松动树脂和清除脏物,洗至出水澄清为止。用约树脂体积2-3倍量的3%-5%的盐酸溶液,逆流8-10分钟后,浸泡2小时以上,用水洗至pH值5-6。

  阴树脂的再生

  用水自下而上进行反冲洗,以松动树脂和清除脏物,洗至出水澄清为止。用约树脂体积2-3倍量的3%-5%的氢氧化钠溶液,逆流8-10分钟后,浸泡2小时以上,用水洗至pH值5-6。

  混床的再生

  1、反洗

  用水自下而上进行反冲洗,以松动树脂,有利于阴阳树脂自然分层。

  2、进酸

  从上部进水,下部进3%-5%盐酸,中部排出。

  3、清洗

  盐酸逆流8-10分钟后,停止进酸,下部排污,清洗至pH值5-6。

  4、进碱

  从上部进3%-5%碱,下部进水,中部排出。

  5、清洗

  碱顺流8-10分钟后,停止进碱,上部排污,清洗至pH值7-8。

  6、混合

  充入无油压缩空气或氧气,待阴、阳树脂混合均匀后,关闭气源;

  7、冲洗

  上部进水,下部排污,待出水合格后;

  8、运行

  将合格水送入储罐。

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

水处理

返回版块

41.84 万条内容 · 1361 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

冷却水塔安装指导

一、安装时的注意事项:     为了能发挥冷却塔的功能,应选择良好的安装场所。    1、冷却塔的进风口和墙壁等之间的距离如下:单塔型为2米,双塔型为2.5米,三塔型为3.5米,四塔以上应为5米以上,墙壁高应低于冷却塔整体高。墙壁过高时,因风向会       引起短路,以致影响冷却塔的性能。       2、应避 免在多层次,酸性气体的场所使用,否则会导致热交换器以及配管的腐蚀。