柴发机房进风量已经包括燃烧空气量了吗

提问 发帖 回复

请问1.防空地下室技术措施(2009)第120页公式4.5.13-1,4.5.13-3中Lj已经包括Lr了吗? 2.机房和柴油机均为风冷系统时,进风量是否也包括了燃烧空气量? 3.为什么要取机头散热器排风量和排除机房余热进风量之中的较大值?是有部分风量重复吗? 谢谢!

请问1.防空地下室技术措施(2009)第120页公式4.5.13-1,4.5.13-3中Lj已经包括Lr了吗?

2.机房和柴油机均为风冷系统时,进风量是否也包括了燃烧空气量?

3.为什么要取机头散热器排风量和排除机房余热进风量之中的较大值?是有部分风量重复吗?

谢谢!

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • 拆房子
    拆房子 2019年08月13日 15:56:47 2楼
    lj都是包含燃烧空气量的
    回复 1 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • 拆房子
    拆房子 2019年08月13日 16:00:29 3楼
    取最大值是为了减少进风口面积
    回复 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • xingye8860
    xingye8860 2019年08月20日 09:01:34 4楼

    为什么要取机头散热器排风量和排除机房余热进风量之中的较大值?