请教各位大神们:现有条件:空间有限,现有也有VRV空调。没有恒温恒湿要求。温度22度正负2度。湿度,40%-70%。现在:隔墙吊顶采用采钢板隔间。制冷采用VRV 四面出方空调。空气处理采用空气处理机(内有初中效)+未端FFU. 过滤室内空气。回风采用回风柱。换气次数20次。新风取15%。采用全新风AHU+未端FFU送入室内。室内布置有加湿除湿一体机。 VRV 四面出方空调估计无法满足洁净度需求,就想问问大神们,这们做可否达到10万-30万的洁净要求?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
洁净空调系统
返回版块7.33 万条内容 · 453 人订阅
阅读下一篇
【技术交流】简述洁净室风量测量的方法今天小编跟大家探讨的话题是洁净室风量测定的方法,其中包括单向流洁净室风量的测定和非单向流洁净室风量的测定:一、单向流洁净室风量的测定:垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室的风量是采用断面平均风速和断面面积的乘积来计算的,断面的选取和断面上的测点布置见下表。表十六 施工验收规范和设计规范GB50073的比较 二、非单向流洁净室风量的测定: 非单向流洁净室风量的测定可采用风管法和风口法
回帖成功
经验值 +10
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句你的方案可以满足洁净要求,温湿度由VRV可以基本满足要求;不过既然你做了空调箱,为何不做组合式空调箱,这样做起来温度调整起来更加精确,管理起来也方便很多。
回复 举报
学习下,大神们好好回答啊
回复 举报