土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 【技术交流】简述洁净室风量测量的方法

【技术交流】简述洁净室风量测量的方法

发布于:2019-08-09 09:41:09 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]

今天小编跟大家探讨的话题是洁净室风量测定的方法,其中包括单向流洁净室风量的测定和非单向流洁净室风量的测定:

一、单向流洁净室风量的测定:

垂直单向流洁净室和水平单向流洁净室的风量是采用断面平均风速和断面面积的乘积来计算的,断面的选取和断面上的测点布置见下表。

表十六  施工验收规范和设计规范GB50073的比较

微信图片_20190809091517.png

 二、非单向流洁净室风量的测定:

  非单向流洁净室风量的测定可采用风管法和风口法

a.风管法测风量:


风管法测风量中风管测定断面应选择气流比较均匀稳定地方,且与局部阻力的距离,测定断面在局部阻力前时不小于3倍风管管径长度,测定断面在局部阻力后时不小于5倍风管长边长度。
对于矩形风管将测定断面分成若干个相等的小截面,尽可能接近方形,边长应不大于200mm。测定点在小截面的中心。整个测定断面的测点数不少于3个。

对于圆形风管将测定断面分成若干个面积相等的同心圆环,每个圆环上设4个测点,4个测点应在相互垂直的两条直径上。

2.webp.jpg

b. 风口法测风量:

在施工验收规范JGJ71中规定了两种方法:其一是对于有过滤器的风口,可根据风口形式选用与风口断面相同的辅助风管,其长度为两倍风口的边长,连接于被测风口外部,在辅助风管的出口面上,最少布置6个测点,用热球风速仪测个点风速,再用断面平均风速乘以风口净面积来计算风量。其二是对于有同类扩散板的风口,可根据扩散板的风量阻力曲线和实测扩散板阻力来查出风口的风量。

———— / END / ————

课程推荐

洁净室设计快速入门与提高全程班

学习两个月立出图

正在火热报名中!!!


强大的师资团队

讲师一对一服务

助您升职加薪不是梦!!!



课程大纲


详情咨询QQ:1072810990

或扫描下方二维码获取免费试听课程~

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 453 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【洁净厂房】设计施工要点!

摘要 所谓洁净室是指对空气悬浮粒子浓度进行控制的房间,洁净室的建造和使用应减少室内诱入、间生及滞留粒子。 洁净室 1.1 空气洁净度的规定  根据新版GMP的规定:空气洁净度级别分为 4 级:A、B、C、D级,四级空气悬浮粒子的标准规定如表1所示:

回帖成功

经验值 +10