土木在线论坛 \ 环保工程 \ 大气治理 \ CEMS监测数据偏低或者为零的解决方案:

CEMS监测数据偏低或者为零的解决方案:

发布于:2019-08-11 14:41:11 来自:环保工程/大气治理 [复制转发]

CEMS监测数据偏低或者为零的解决方案:

①企业调整治理设施工作情况,降低脱硝氨逃逸浓度,湿法脱硫后安装多级除雾设施,降低烟气中水分含量;

②提高采样探头加热温度,将采样探头加热温度设置>140℃以上,加密采样探头滤芯自动吹扫和手工吹扫频次,定期更换采样探头滤芯;

③采样探杆加装加热护套,保证采样探杆内部无液态水;

    ④采样管线铺设不得存在U型,确保采样管线全程加热,且加热温度>140℃,定期(一周或者3天)对采样管线进行冲洗,采用纯净水或者磷酸将管线内部结晶物冲洗干净,或者对采样管线进行改造加装自动冲洗功能,保证内部无铵盐结晶;

    ⑤采样管线终端预留足够长度伴热带,确保采样管加热温度满足要求,管路连接尽量缩短,并加装保温;

    ⑥针对预处理冷腔内铵盐结晶吸附问题,可以采用伴热管线终端加装除氨器或者磷酸滴定装置,除去烟气中氨气防止在冷腔内结晶吸附,采用渗透法除水,降低水对污染物的吸附;

    ⑦对分析仪采样流量进行改造,防止烟气循环形成的抽力不足,置换不彻底反应时间慢的问题;

    ⑧分析仪采用低量程分析仪,保证测量精度和准确性。


  • yj蓝天
    yj蓝天 沙发

    资料对检测数据的科学合理进行了分析

    2024-02-04 09:39:04

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

大气治理

返回版块

5.1 万条内容 · 247 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

EMS监测数据偏低或者为零的影响因素主要有:

CEMS监测数据偏低或者为零的影响因素主要有: ①采样探杆内形成冷凝水,吸附部分SO2; ②采样探头滤芯积灰堵塞,造成通透性变差,滤芯积灰吸附SO2; ③伴热管线探头终端处存在约1米的不加热,形成冷凝水吸附,同时由于烟气温度从采样探头处120℃以上在采样管线终端处瞬间降温形成冷凝水吸收烟气中的氨气,并与SO2反应生成硫酸铵盐等结晶物,降低烟气中SO2的浓度; ④采样管线铺设存在U型或者不加热,管线内部形成冷凝水和铵盐,进一步吸附烟气SO2;

回帖成功

经验值 +10