土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 什么是余压监控系统(正压送风系统)。

什么是余压监控系统(正压送风系统)。

发布于:2019-08-09 15:09:09 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]

余压监控系统,又称为余压控制系统,或压差测控系统,其主要用来控制正压送风启动后,通过控制旁通阀开启关闭,保证送风前室/合用前室或楼梯间的余压值维持在一个合理范围(前室/合用前室:25Pa≤余压值≤30Pa,楼梯间:40Pa≤余压值≤50Pa,详见《建筑防烟排烟系统技术规范》GB1251-2017).

余压监控系统图:

æ?ºè?½ä½?å??ç??æ?§ç³»ç»?

余压监控系统原理图:

ä»?ä¹?æ?¯ä½?å??ç??æ?§ç³»ç»?

设计依据:

中华人民共和国国家标准GB50016-2014《建筑设计防火规范》

中华人民共和国国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》

中华人民共和国行业标准JGJ-16-2008《民用建筑电气设计规范》

中华人民共和国国家标准GB1251-2017《建筑防烟排烟系统技术规范》

标准摘要

中华人民共和国国家标准GB50045-95《高层民用建筑设计防火规范》

8.3.1下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施:

 8.3.1.1不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。

 8.3.1.2采用自然排烟措施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。

 8.3.1.3封闭避难层(间)。

8.3.6机械加压送风的防烟楼梯间和合用前室,宜分别设置送风系统,当必须共用一个系统时,应在通向合用前室的支风管上设置压差自动调节装置。

8.3.7机械加压送风机的余压,除计算最不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合以下要求:

 8.3.7.1防烟楼梯间为40Pa到50Pa

 8.3.7.2前室、合用前室、消防楼梯间前室、封闭避难层(间)为25Pa至30Pa。