地下汽车库一个防火分区4000平米,每个充电设施防火单位不大于1000平米,一个防火分区划分4个防火单元,我理解为一个防火分区划分了4个防烟分区,按汽车库防火设计规范,每个防烟分区的排烟量应满足(表8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量),现汽车库高6.35m,计算每个防烟分区排烟量35025m³/h,我考虑每个防火单元一套机械排烟系统,四个防火单元共用一套机械加压送风,防火单元隔墙上设防火阀加百叶来机械补风。请教各位大佬防火单元的防排烟怎么设置比较合理。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
通风排烟
返回版块13.88 万条内容 · 593 人订阅
阅读下一篇
多叶调节电动防火阀满足您的要求多叶调节电动防火阀满足您的要求 由于自动火灾报警体系对火灾和各类缺点均进行自动监控,并且往常该体系处于监督状况,在无火灾、无缺点时,运用人员无法知道这些自动监控功用是否无缺。70℃电动防火阀会接收各区域报警控制器发来的火灾信号、缺点信号,及时指示火灾区域或缺点区域的部位,发出声光报警信号,咱们在运用70℃电动防火阀的时候这是要经常留心的。选用70度防火阀阀门时应注意阀门的功能,如常开仍是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、信号输出、远距离阀体叶片应为钢板,厚度为2~6mm,阀体为不燃资料制作,滚动部件应选用耐腐蚀的金属资料,并滚动灵敏。阀门的外壳厚度不得小于2mm。易融部件应符合消防部分的认可标准。操控等要求。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句还是一对一吧,一送,四排 风量不太好解释和匹配。
回复 举报
新规是要求每个防烟分区的排烟,补风风机连锁运行的,用一台补风机能满足连锁要求?自然补风也得看开发商出地面管井的要求,如果严格要求山墙面出管井的话,自然补风也不靠谱
回复 举报