电动汽车分散充电设施汽车库排烟系统的设置。

提问 发帖 回复

地下汽车库一个防火分区4000平米,每个充电设施防火单位不大于1000平米,一个防火分区划分4个防火单元,我理解为一个防火分区划分了4个防烟分区,按汽车库防火设计规范,每个防烟分区的排烟量应满足(表8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量),现汽车库高6.35m,计算每个防烟分区排烟量35025m³/h,我考虑每个防火单元一套机械排烟系统,四个防火单元共用一套机械加压送风,防火

地下汽车库一个防火分区4000平米,每个充电设施防火单位不大于1000平米,一个防火分区划分4个防火单元,我理解为一个防火分区划分了4个防烟分区,按汽车库防火设计规范,每个防烟分区的排烟量应满足(表8.2.5 汽车库、修车库内每个防烟分区排烟风机的排烟量),现汽车库高6.35m,计算每个防烟分区排烟量35025m³/h,我考虑每个防火单元一套机械排烟系统,四个防火单元共用一套机械加压送风,防火单元隔墙上设防火阀加百叶来机械补风。请教各位大佬防火单元的防排烟怎么设置比较合理。QQ图片20190806144135.png

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年08月08日 09:15:51 2楼

    好资料

    回复 0 举报
  • 大小主宰
    大小主宰 2019年08月08日 10:17:29 3楼

    感谢分享

    回复 0 举报
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2019年08月09日 08:05:20 4楼

    谢谢楼主的资料

    回复 0 举报
  • 云飘飘
    云飘飘 2019年08月10日 07:44:23 5楼

    不是合理的做法,

    回复 0 举报
  • lyy2010lyy
    lyy2010lyy 2019年08月10日 09:14:12 6楼

    感谢分享,辛苦楼主

    回复 0 举报
  • boyin99
    boyin99 2019年08月10日 10:16:46 7楼

    有可能的话,可以采用自然补风

    回复 0 举报
  • liupoquan
    liupoquan 2019年08月10日 15:25:04 8楼

    路过看看

    回复 0 举报
  • zhushuangli
    zhushuangli 2019年08月14日 08:44:29 9楼

    新规是要求每个防烟分区的排烟,补风风机连锁运行的,用一台补风机能满足连锁要求?自然补风也得看开发商出地面管井的要求,如果严格要求山墙面出管井的话,自然补风也不靠谱

    回复 0 举报
  • 思想集大成者
    思想集大成者 2019年08月20日 14:15:30 10楼

    还是一对一吧,一送,四排  风量不太好解释和匹配。

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料