距离会员到期还有30

10kv高压电容补偿进线断路器跳闸

提问 发帖 回复

工况描述:系统电压等级10kv,电容额定电压6.35kv,星接,总容量3000kvar,第1路600kvar,第2路900kvar,第三路1500kvar,每一个补偿支路配有投切接触器。整套补偿柜由1面出线柜供电,出线柜配有断路器、继保,继保保护有过流I段、过流II段、过压、欠压(过流II段设1.5倍额定电流,延时0.4s)。 问题描述:只投第一路正常,只投第二路正常,只投第三路出线柜继保报过流II段,投第一路后再投第二路出线柜报过流II段。

想咨询一下各位前辈,这是什么原因引起的呀?
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • zhangquncai1962
    zhangquncai1962 2019年08月08日 11:37:10 2楼

    好资料谢谢分享

    回复 举报 点赞
  • cof1565248058903
    cof1565248058903 2019年08月08日 15:17:15 3楼

    延时1.0s以上比较合适


    回复 举报 点赞
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2019年08月20日 13:05:28 4楼

    谢谢楼主的资料

    回复 举报 点赞
  • wxlyy
    wxlyy 2019年08月20日 17:54:59 5楼

    谢谢楼主的资料

    回复 举报 点赞
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2019年08月23日 08:45:22 6楼

    谢谢楼主的资料

    回复 举报 点赞
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 2019年08月23日 09:20:38 7楼

    谢谢楼主的资料

    回复 举报 点赞
  • a_kang
    a_kang 2019年08月25日 09:52:15 8楼
    很好的资料,感谢分享了!
    回复 1 举报 点赞

    来自土木在线APP

  • wxlyy
    wxlyy 2019年08月26日 09:21:22 9楼

    谢谢楼主的资料

    回复 举报 点赞
  • panhuling
    panhuling 2019年09月03日 10:29:42 10楼

    过流二段时间放长一些。

    回复 举报 点赞
  • zhaobaisong10
    zhaobaisong10 2019年09月05日 16:32:43 11楼

    过流II段延时时间加长


    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料
上传
上传
请选择删除原因
反馈
意见反馈 加群沟通