6)建筑室内消火栓的设置位置应满足火灾扑救要求,并应符合下列规定:
①室内消火栓应设置在楼梯间及其休息平台和前室、走道等明显易于取用,以及便于火灾扑救的位置。
②住宅的室内消火栓宜设置在楼梯间及其休息平台。
室内栓设置位置的解析:本次规范修订允许室内消火栓设置在楼梯间或楼梯间休息平台,目的是保护消防队员,火灾时楼梯间是半室外安全空间,消防队员在此接消防水龙带和水枪的时间是安全的,另外在楼梯间设置消火栓的位置不变,便于消防队员在火灾时找到。
③汽车库内消火栓的设置不应影响汽车的通行和车位的设置,并应确保消火栓的开启。
④同一楼梯间及其附近不同层设置的消火栓,其平面位置宜相同。
⑤冷库的室内消火栓应设置在常温穿堂或楼梯间内
7)建筑室内消火栓栓口的安装高度应便于消防水龙带的连接和使用,其距地面高度宜为1.1m;其出水方向应便于消防水带的敷设,并宜与设置消火栓的墙面成90°或向下。
8)设有室内消火栓的建筑应设置带有压力表的试验消火栓,其设置位置对于多层和高层建筑应在其屋顶设置,严寒、寒冷等冬季结冰地区可设置在顶层出口处或水箱间内等便于操作和防冻的位置;对于单层建筑宜设置在水力最不利处,且应靠近出入口。
消火栓设置到水箱间或者电梯机房时,房间温度应大于5度。如房间无采暖且冬天温度低于5 ℃,消火栓及管道需做防冻处理。
9)室内消火栓宜按直线距离计算其布置间距,对于消火栓按两支消防水枪的两股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于30m,对于消火栓按一支消防水枪的一股充实水柱布置的建筑物,消火栓的布置间距不应大于50m。
记住:双枪保护30m,单枪保护50m
联合记忆:建筑高度小于或等于24m且体积小于或等于5000m3 的多层仓库、建筑高度小于或等于54m 且每单元设置一部疏散楼梯的住宅,可采用一支消防水枪的一股充实水柱到达室内任何部位。
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
注册消防工程师
返回版块3.18 万条内容 · 477 人订阅
阅读下一篇
室内消火栓设置要求(一)众智博睿室内消火栓设置要求(一) 1、室内消火栓的设置 1)应采用DN65的室内消火栓,并可与消防软管卷盘或轻便水龙设置在同一箱体内。配置公称直径DN65mm有内衬里的消防水带,长度不宜超过25m;宜配置喷嘴当量直径16mm或19mm的消防水枪,但当消火栓设计流量为2.5L/s时,宜配置喷嘴当量直径11mm或13mm的消防水枪。 2)设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板多谢资料分享。。
回复 举报
多谢资料分享。。
回复 举报