首先我们先要了解风口结露的原因,空调风口为什么会结露。
空调风口结露简单来说就是:风口表面的温度和室内环境温度(或风口四周温度)相差过大。特别是夏季天气房间内的湿度较大时,空气的露点温度较高,当送风温度低于房间内空气的露点温度时,空调出风的百叶风口就会结露、滴冷凝水,特别是在刚开机的一段时间内,这也算是正常的现象,尤其是多联机氟系统,因为冷媒温度低,送风温度低,结露的可能性就更大,而水系统可以通过调节水温,提高送风温度进行改善。
送风口结露滴水的原因分析:
1、空调区域范围内的空气湿度较大;
2、空调区域范围内由于新排风系统设置不合理,产生过大的负压,使无组织的室外空气进入室内,从而提升了空气的湿度及其凝洁露点;
3、空调本身采用大温差送风,而对机器本身的送风量与冷量不配备,导致冷量过大,风量过小;
4、送风口采用铝质材料,由于导热性能较好,使得风口材料表面温度过低而凝结露水;
5、室内机排水出现问题,接水盘中有大量冷凝水被风机带出。空调风口http://www.whdfhh.com/
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
工业自动化
返回版块17.92 万条内容 · 368 人订阅
阅读下一篇
EDS3346-2-0010-000-E1带EPDM密封的传感器EDS3346-2-0010-000-E1带EPDM密封的传感器 德国HYDAC贺德克液压技术,位于德国Gersweiler的开发及生产中心,拥有机械部件设计、自动性能检验、现代化线路开发、EMC电磁干扰实验、高级语言软件开发等技术研发力量。 HYDAC压力继电器:电子式压力继电器是机械压力继电器及触点式压力表的一种替换产品,高精度,无摩擦,长时间稳定及操作简便。可提供产品的压力测量范围1至600bar。
回帖成功
经验值 +10
全部回复(0 )
只看楼主 我来说两句抢沙发