【说明】本人曾负责全国农村电网安全管理工作多年,为了每年统计到的农村触电死亡人数至今深感痛心,一直致力于改变这种状况。经过潜心调研、分析,认为低压配电网的安全运行是农村安全用电的切入点。经过与有关专家的密切合作,终于研制出被称为“断线保护”的新型保护装置。该装置试制成功后,一次性通过了“电力工业电力设备与仪表质量检验测试中心”的型式实验,他们破天荒地主动向原国家电力公司三大主管部门推荐这一产品,并破天荒地由三大主管部门同时参加了鉴定会,通过了鉴定委员们的严格质询,最终获得鉴定委员会的一致好评。当时质检中心主动推荐这一产品的理由是,它所具有的安全保护功能不仅适用于农村电网,更应扩大应用范围,应用于城市低压配电网的居民住宅小区配电系统,利用其“断线即断电”的特性,可大大减少甚至避免每年因低压配电线路中性线断线烧毁家用电器的事故,减少供电部门每年的巨额赔偿;还可减少甚或避免因低压配电线路接触不良故障引发的电气火灾。在原国家电力公司科技环保部、农电工作部、发输电运营部的鉴定会后,引起各地城市供电部门的注意。
本人曾为该装置顺利通过技术鉴定而兴奋不已,遂撰写文章介绍该装置(见附件),也向公安部(消防总局)、建设部(科技司)寄发过介绍文章,希望能在消防战线、城市建设中给予推荐,现将原文稍加改动,供有关部门参考。
中国电力科学研究院 黄廼元
2005-1-25

断线保护——防止电气火灾、防止烧毁电器
本人曾负责全国农村电网安全管理工作多年,为了每年统计到的农村触电死亡人数至今深感痛心,一直致力于改变这种状况。1998年开始的大规模农网改造,国家为农村电网建设与改造投入(贷款)资金约3000亿,使农网无论在网架结构上,装备水平上,还是在运行管理上,都有了长足的进步。农村低压配电网一改过去的破旧简陋、迂回供电等不合理状态,高质量、高可靠性地为农民提供使用安全、电价合理的电能。尤其是近年来在低压配电网建立的分级保护制度,更是保障农村安全用电的有力措施。目前,这一制度的落实与否已经作为“创建一流县电力企业”的标准之一。
但是,根据现行规程规定,在分级保护中,末级保护前的各级漏电保护装置(一般农村仅装设总保护)是作为保护配电变压器及其所带低压线路的安全运行而设置的,动作整定值较大,不能作为防止人身触电的安全保护(据了解,现在市场上已有新型产品可对哺乳动物的触电作出反应,但笔者认为,这类产品可积极投入试运行,甚至组织有限制的推广,但不宜进行以往那种夸大功能的宣传)。
本人作为全国农电系统的安全专责,一直为寻求如何有效防止农村触电事故的方法而不懈努力,认为解决低压架空线路断线引发人身触电事故的途径,就是要在低压配电线路断线后立即切断供电电源。
2000年4月,本人在“全国农网漏电保护开关专家组会议”上首次提出这一解决低压断线引发触电事故的设想,并开始积极探索实现如何实现这一保护方式的办法。在有关专家和生产厂家的积极配合和热情支持下,经过无数次的实验,经过一年多的努力,低压配电线路断线保护装置的雏形终于在上海问世了!在顺利通过国家电力公司科技部组织的鉴定之后,又经过一段时间的改进和完善,现在已经批量生产。
农网低压配电线路一般为三相四线制,负载性质有阻性的、容性的、感性的或是几种性质的混合,断线后的电压分布情况十分复杂。简单地模仿高压线路断线保护的原理是行不通的,因为低压线路的负荷一般都不是集中负荷,而是零零散散地分布在整条配电线路上,导线任意位置的断线一般并不会造成线路首端电流为零的状态,因此无法实现高压线路检测首端电流为零的那种断线保护;而检测线路末端电压为零的想法也遇到困难,因为三相负荷的不平衡使三相电压不对称,给判定断线与否带来很大干扰,特别是一些较发达地区,线路上经常带有三相电动机负载,当线路某一相线发生断线

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 大鼻山
    大鼻山 沙发

    断线保护,在新的民规里将被取消。

    但是如此,并不意味着断线保护就可以彻底销声匿迹了哇!在其他场合(如室外、农电)还是必须研究的
    2005-02-02 12:56:02

    回复 举报
    赞同0
  • lengbing
    lengbing 板凳
    断线保护早在《民规》中就已写入。
    是作为保护的一部分,且必要的。
    现在的产品如:单相二级,三相四级,和1P+N,3P+N的开关应该都有这个功能,
    其实就是检测中性线电压,达到整定值就跳开N线和相线。