请问:隔交流装置是什么?
请问:隔交流装置是什么?
1.联动停非消防电源应增加隔交流装置,隔交流装置是什么?
2.模块控制线不能直接进入配电箱内。控制模块安装位置?同分励脱扣怎样连接?
发布于
2005-01-26 11:31:26
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
闪电喵哥
1、控制模块输出至分励脱扣附件的是无源触点信号,不需要隔离,控制线也就可以直接进入配电盘。
2、模块不要放进配电箱,尽量避免电磁干扰。这不是他的本意。
2005-01-28 09:12:28
来自 PC
评论
举报
gol_123
回2楼:
这是审图意见。其原文如下:
1.联动停非消防电源应增加隔交流装置,模块控制线不能直接进入配电盘内。
我查了相关资料和咨询有关厂家,都与2楼结论一致。
不知是何原因?
2005-01-27 15:59:27