土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 请问:隔交流装置是什么?
1.联动停非消防电源应增加隔交流装置,隔交流装置是什么?
2.模块控制线不能直接进入配电箱内。控制模块安装位置?同分励脱扣怎样连接?

全部回答(3 )

  • 闪电喵哥
    1、控制模块输出至分励脱扣附件的是无源触点信号,不需要隔离,控制线也就可以直接进入配电盘。
    2、模块不要放进配电箱,尽量避免电磁干扰。这不是他的本意。
    2005-01-28 09:12:28 来自 PC 评论 举报
  • gol_123
    回2楼:
    这是审图意见。其原文如下:
    1.联动停非消防电源应增加隔交流装置,模块控制线不能直接进入配电盘内。
    我查了相关资料和咨询有关厂家,都与2楼结论一致。
    不知是何原因?
    2005-01-27 15:59:27 来自 PC 评论 举报