土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电柜中在什么情况下用接触器

配电柜中在什么情况下用接触器

发布于:2008-02-23 20:16:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
MCC柜与起动柜的区别
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2211 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:MR(核磁共振)机配电问题

我单位近期将进一台3.0T的西门子MR机,西门子公司要求采用三相五线制为该机器供电。厂方提供的mr机功率参数为:平均功率110KVA,瞬间功率140KVA,要求线内阻最大95毫欧,线间不平衡最大2%。请问:1、为设备提供电源的电缆选择多少截面积的为宜。配电室距离MR设备间距离60-70m,专有回路供电。 2、厂房要求的“线内阻”如何理解?是电缆的电阻率吗? 望各位设计大师不吝赐教!谢谢!

回帖成功

经验值 +10