土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:MR(核磁共振)机配电问题

请教:MR(核磁共振)机配电问题

发布于:2008-02-23 16:42:23 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我单位近期将进一台3.0T的西门子MR机,西门子公司要求采用三相五线制为该机器供电。
厂方提供的mr机功率参数为:平均功率110KVA,瞬间功率140KVA,要求线内阻最大95毫欧,线间不平衡最大2%。
请问:1、为设备提供电源的电缆选择多少截面积的为宜。配电室距离MR设备间距离60-70m,专有回路供电。
2、厂房要求的“线内阻”如何理解?是电缆的电阻率吗?

望各位设计大师不吝赐教!谢谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yangxinlv
    yangxinlv 沙发
    按平均功率110KVA,折算成有功功率就是95kW,计算电流169A,断路器整定225A,电缆选用WDZB-YJY-4x120+1x70
    2016-11-17 08:59:17

    回复 举报
    赞同0
  • huashi1993
    huashi1993 板凳
    是不是要配UPS的吧?学习下。
    2016-11-16 17:30:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.92 万条内容 · 2208 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

向大家请教个问题