对于开关(断路器或接触器)的分合闸线圈--非长期通电的,瞬时功率为250W,有以下几个疑问帮助看看是否可以解答一下,多谢!
1)分合闸线圈是否属于DC-13的使用类别?
0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
供配电技术
返回版块97.89 万条内容 · 2156 人订阅
阅读下一篇
请教:箱变低压侧如何引出TN-S系统箱变高压工作于小电阻接地,按规范要求箱变保护接地和低压侧工作接地必须分开,工作接地用电缆引出5米以外独立埋设,那么低压室的N排和PE排就不能连上,箱变外壳与PE排相连做保护接地。理论上TN-S系统引出的PE线应该是从中性点引出,那么在实际接线的时候,是否相当于N线和PE线都押在箱变低压室的N排上,PE排上就没有导线引出了?施工中PE线不押PE排而是押N排,工人是不是容易接错?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳DC13是指控制直流电磁铁负载
回复 举报