请教:箱变低压侧如何引出TN-S系统

提问 发帖 回复

箱变高压工作于小电阻接地,按规范要求箱变保护接地和低压侧工作接地必须分开,工作接地用电缆引出5米以外独立埋设,那么低压室的N排和PE排就不能连上,箱变外壳与PE排相连做保护接地。理论上TN-S系统引出的PE线应该是从中性点引出,那么在实际接线的时候,是否相当于N线和PE线都押在箱变低压室的N排上,PE排上就没有导线引出了?施工中PE线不押PE排而是押N排,工人是不是容易接错?

箱变高压工作于小电阻接地,按规范要求箱变保护接地和低压侧工作接地必须分开,工作接地用电缆引出5米以外独立埋设,那么低压室的N排和PE排就不能连上,箱变外壳与PE排相连做保护接地。理论上TN-S系统引出的PE线应该是从中性点引出,那么在实际接线的时候,是否相当于N线和PE线都押在箱变低压室的N排上,PE排上就没有导线引出了?施工中PE线不押PE排而是押N排,工人是不是容易接错?
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 相思的雨
    相思的雨 2019年07月09日 13:09:35 2楼
    工作接地要引至PE排
    回复 10 举报

    来自土木在线APP

  • 小顽桐
    小顽桐 2019年07月10日 17:24:10 4楼

    谢谢楼主的资料

    回复 0 举报