土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电房两台变压器是每台都接地还是只能一点接地?

配电房两台变压器是每台都接地还是只能一点接地?

发布于:2019-07-05 10:21:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]

我翻阅王厚余老师的著作,是明确配电房应该一点接地,而且按照《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011的有关条文,也明确多电源TN系统应该一点接地,即在总配电屏内中性导体与PE线做一点连接,主要原因是防止杂散电流影响。但是我翻阅国家电网出的10kV配电站房典型设计(2016版)一书中,对于所有双变压器配电站房,都是画的每台变压器中性点分别就地接地,这就与规范相违背,所以到底该信谁的?

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发

    楼主如果是设计院的,肯定要按照你所提到的《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011的有关条文,设计多电源TN系统为低压侧一点接地,否则估计过不了审图!!!

    但即便是如此设计的,电力安装部门肯定不会按照此设计施工,他们执行的肯定是10kV配电站房典型设计(2016版),每台变压器中性点分别就地接地,监督站指出来也没有人听,因为这部分的验收、送电还是电业局!!!

    2019-07-06 18:02:06

    回复 举报
    赞同1
  • 风平浪静02

    所谓的杂散电流,是指电流通过大地,可能产生一些微小的电火花现象,这些电火花可能腐蚀地下金属构件,电火花可能引燃引爆地下易燃易爆气体,电火花可能发射电磁干扰。

    那么一般工厂、企业、住宅楼宇地底下会有这种情况吗?再说两台变压器并联安装,距离也不会很远。即使两个接地体之间没有专用导体联通,那么它们之间地下电流影响也是有限的。如果我们能把这两个相距不远的接地体用专用导体连接起来,那么电火花就会减少到很小,甚至没有。

    低压配电变压器中性点直接接地的作用,是防止高压绕组碰触低压绕组时,让高压电通过这个接地返回高压。那么如果七弯八弯在配电柜下接地,又要经过负荷电流,万一断开,那么这个预防措施就不知不觉丧失了。那么高压电只能通过低压系统,或者某一个电视机,照明灯,电器设备,或者人体进行放电啦。再说,接地电阻是需要定期检测,整改的,配电柜下操作是很不方便的。

    2019-07-05 11:02:05

    回复 举报
    赞同1
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2149 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

医药生产厂房电气功率如何估算

1.有一个医药产业园项目,有一个集合医药生产、检验及生产办公类的工业建筑,地上面积29000平方米、地下7300平方米,设计院为该建筑配置了4*2000kVA的变压器,单位面积用电负荷为220w/平方米。 2.而在《GB 50293-2014-T 城市电力规划规范》中按照建筑单位面积预测用电负荷,按照工业建筑为40~120w/平方米。 上述两者相比出入还是比较大的。 疑问:像工业建筑由于在设计时工艺专业没有参与,对于电气专业来说工艺设备的用电负荷是如何预测?或者有什么样的设计流程可以解决用电量不好确定的问题。

回帖成功

经验值 +10