配电房两台变压器是每台都接地还是只能一点接地?

提问 发帖 回复

我翻阅王厚余老师的著作,是明确配电房应该一点接地,而且按照《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011的有关条文,也明确多电源TN系统应该一点接地,即在总配电屏内中性导体与PE线做一点连接,主要原因是防止杂散电流影响。但是我翻阅国家电网出的10kV配电站房典型设计(2016版)一书中,对于所有双变压器配电站房,都是画的每台变压器中性点分别就地接地,这就与规范相违背,所以到底该信谁的?

我翻阅王厚余老师的著作,是明确配电房应该一点接地,而且按照《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011的有关条文,也明确多电源TN系统应该一点接地,即在总配电屏内中性导体与PE线做一点连接,主要原因是防止杂散电流影响。但是我翻阅国家电网出的10kV配电站房典型设计(2016版)一书中,对于所有双变压器配电站房,都是画的每台变压器中性点分别就地接地,这就与规范相违背,所以到底该信谁的?

  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

  • 风平浪静02
    风平浪静02 2019年07月05日 10:42:05 2楼

    一般性用电(非对通讯要求极高的用户),两台变压器中性点直接就近接地。配电柜下一点接地,没有科学根据,而且危险性大。

    回复 举报 点赞
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2019年07月05日 11:02:26 3楼

    所谓的杂散电流,是指电流通过大地,可能产生一些微小的电火花现象,这些电火花可能腐蚀地下金属构件,电火花可能引燃引爆地下易燃易爆气体,电火花可能发射电磁干扰。

    那么一般工厂、企业、住宅楼宇地底下会有这种情况吗?再说两台变压器并联安装,距离也不会很远。即使两个接地体之间没有专用导体联通,那么它们之间地下电流影响也是有限的。如果我们能把这两个相距不远的接地体用专用导体连接起来,那么电火花就会减少到很小,甚至没有。

    低压配电变压器中性点直接接地的作用,是防止高压绕组碰触低压绕组时,让高压电通过这个接地返回高压。那么如果七弯八弯在配电柜下接地,又要经过负荷电流,万一断开,那么这个预防措施就不知不觉丧失了。那么高压电只能通过低压系统,或者某一个电视机,照明灯,电器设备,或者人体进行放电啦。再说,接地电阻是需要定期检测,整改的,配电柜下操作是很不方便的。

    回复 5 举报 点赞
  • muyuyao
    muyuyao 2019年07月06日 18:02:40 4楼

    楼主如果是设计院的,肯定要按照你所提到的《交流电气装置的接地设计规范》GB/T50065-2011的有关条文,设计多电源TN系统为低压侧一点接地,否则估计过不了审图!!!

    但即便是如此设计的,电力安装部门肯定不会按照此设计施工,他们执行的肯定是10kV配电站房典型设计(2016版),每台变压器中性点分别就地接地,监督站指出来也没有人听,因为这部分的验收、送电还是电业局!!!

    回复 举报 点赞
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2019年07月07日 10:41:50 5楼

    关于漏电保护开关;

    漏电保护开关是防止 人-地 触电事故而运生的。由于其动作电流小,不知什么时候开始被人使用在间接防护上,而且一些特殊要求并没有被引起关注。当然,漏电保护开关有电流型,还有电压型。那么电压型的漏电保护,是不是应该称之为 剩余电压保护开关呢?剩余电压(残压)我们是很常见的,是不是满足保护要求,不得而知。

    1、有规范解释;“剩余电流”是指,流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值的矢量和(用有效值表示)。

    如这样的规范解释也太不专业了。① 业内约定矢量表示的是空间位置,时间差异应该用相量表示。所以,交流电流用矢量和表述是不规范的。② “瞬时值”我们大家都很熟悉了,它是表示周期变化的量,在某一很小时刻的值,和时间的大小、先后没有关系。那么,流过剩余电流保护电器主回路的电流瞬时值,不在同一个时间点上的和,有什么意义呢?③ 因为实际电流的相量和检测到的理论相量刚好相反,所以有了“用有效值表示”。汝不知,瞬时值和有效值是有差别的,岂能用一个“表示”解释问题。

    2、剩余电流保护电器有一个“剩余短路耐受电流”;也就是,在测量微小电流时,很灵敏,而在大电流是又要保护测量设备免遭不可逆的损害。所以,现在漏电保护电器的互感器铁芯,采用一种非晶材料,在微小电流是有很高的电磁感应强度,在大电流时又能迅速处于饱和状态,保护了测量设备免遭不可逆的损害。间接保护有时候是一种保护接零,单相短路电流远远大于漏电保护的耐受电流,而过流保护有不能动作,这样如何能够达到保护间接触目的呢?

    3、按照三段式电流保护原理,“速断”动作时,“延时速度”、“过电流”都是动作的。这是需要延时来保证选择性。因为系统漏电上一级大于下一级,这时如果下级漏电,上级统一得到动作电流,所以选择性无从谈起。漏电保护使得供电可靠性大大降低,一家有意漏电整个小区全部停电。严重扰乱群众正常生活。哪为什么要在总开关处安装漏电保护呢?即使能够感知接地电流,但对防止接地引起的火灾,是有限的,弊大于利。

    如果不在总开关处安装漏电保护,一点接地没有理由啦。所以,干净电源,干扰电源,杂散电流,环流,统统都是莫须有。


    回复 举报 点赞
相关推荐
加载更多资料